Китайцы:
И Овен в ПР не реализовал весь ряд скоростей.
--
))
Китайцы:
И Овен в ПР не реализовал весь ряд скоростей.
--
))
Через ОРС сервер выставить нужную скорость - нужен конвертер RS485-USB, чтобы можно было датчик к ПК подключить.
На youtubе я находил китайский обзор этого датчика (вроде эта ссылка https://www.youtube.com/watch?v=Zb-5...u01j3143238834). Насколько я помню в регистр 2001 надо записать 2
Мля... дело ясное, что дело темное, лучше не париться а как всегда использовать резестивные, 4...20Ма или 0...10в датчики.
Всё что вам надо, скачать программу Modbus Poll, есть в инете и китайцы её по запросу высылают. И купить переходник USB-RS485, можно с Али на микросхеме CH340. С её помощью прочитать регистр 2001, должно быть 1 (4800). А потом записать в регистр 2001 число 2, это значит скорость изменится на 9600. И подключить к ПР с этой скоростью. На видео выше, всё показано.
Кстати Owen OPC Server, с сайта тоже поддерживает все скорости, можно поставить его и им перепрограммировать датчик.
https://owen.ru/product/new_opc_server
Последний раз редактировалось kondor3000; 31.08.2024 в 15:28.