    По умолчанию ТРМ200 опрос 2 каналов

    Добрый день. Каким образом я могу получить значение второго канала датчика, используя owen_io.dll.

    Я использовал для ТРМ200 (v 02.0022) функцию:
    int ReadFloat24(DWORD adr,DWORD adr_type,char *command,float &value, int index);
    с index=-1 (с другими не работает вообще) и command="PV "

    Таким образом получаю значение только с первого канала, а как со второго, что-то я этого не нашел? И еще в чем отличие параметра LuPV от PV ?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg lv1.JPG (12.5 Кб, Просмотров: 52)

  2. #2

    По умолчанию

    1) команда "PV " (два пробела),
    2) для второго канала адрес+1
    3) LuPV - это значение с логического устройства (так например можно каналы поменять)

  3. #3
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Лично я бы воспользовался ОРС-сервером. LabView очень неплохо с ним работает.