    Добрый день, всем.

    Проблема такая, раньше пользовался Owencloud через шлюз и опрашивал несколько устройств по ModBus RTU. На компьютере установил Owen OPC и все параметры без проблем считывались.
    Далее пришлось уйти с облака и был куплен МКОН. Как я думал просто поменяю местами со шлюзом и все, но! Проблемы с одновременным опросом. Фото прилагаю.
    Кто-нибудь сталкивался с таким?
    Все slave устройства от ОВЕН c заводскими настройками
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.png (123.8 Кб, Просмотров: 23)
    • Тип файла: png 2.png (149.3 Кб, Просмотров: 11)

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rogataya Посмотреть сообщение
    опрашивал несколько устройств по ModBus RTU.
    Сколько конкретно? Если больше двух, то проблема в такой связке не решаема принципиально. МКОН держит только 2 соединения, а Owen OPC для каждого утср-ва за шлюзом открывает отдельное соединение. Обсуждалось.

    Либо менять МКОН на более адекватное изделие (зачем вообще покупали это?), либо менять Owen OPC на другой, который может держать одно соединение на все устр-ва. Кипваре, например. Хотя бы и поломатый.

  3. #3

    По умолчанию

    Да, как уже писали выше, если у вас три и больше устройств находится в линии RS485 за МКОН, то с помощью Owen OPC вы их нормально не опросите. Можете использовать masteropc к примеру, из тех что точно работают

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,102

    По умолчанию

    это такой подход со стороны компании? типа одно устройство - пользуйся бесплатным OPC Owen, если надо больше, то покупай платное решение ?

  5. #5

    По умолчанию

    У Овен вообще не очень с преобразователями/шлюзами. Что ЕКОН покойный, что это это чудо.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо большое за развернутый ответ. Покупали так как на странице продукта МКОН была изображена нужная мне топология (исключая OwenOPC конечно), вот и купился.
    Еще раз спасибо

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,444

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rogataya Посмотреть сообщение
    Добрый день, всем.

    Проблема такая, раньше пользовался Owencloud через шлюз и опрашивал несколько устройств по ModBus RTU. На компьютере установил Owen OPC и все параметры без проблем считывались.
    Далее пришлось уйти с облака и был куплен МКОН. Как я думал просто поменяю местами со шлюзом и все, но! Проблемы с одновременным опросом. Фото прилагаю.
    Кто-нибудь сталкивался с таким?
    Все slave устройства от ОВЕН c заводскими настройками
    каждому опрашиваемому узлу поставте приращение к начальной фазе +100мс от предыдущего, думаю должно помочь
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    это такой подход со стороны компании? типа одно устройство - пользуйся бесплатным OPC Owen, если надо больше, то покупай платное решение ?
    думаю компания ничего такого не продумывала, просто Owen OPC и МКОН получились несовместимы между собой

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,102

    По умолчанию

    Pavel5698, само по себе одно соединение в OPC сервере уже нарушает концепцию OPC.
    Как бы зачем он тогда нужен?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Pavel5698, само по себе одно соединение в OPC сервере уже нарушает концепцию OPC.
    Там не одно соединение, с чего вы взяли? Или Вы про другое, своё любимое? Так оно в данном случае к делу отношения не имеет.

    В принципе, то, что Owen OPC для каждого утсройства открывает отдельный сокет - ну, то такое, у того же кипваре такое поведение тоже по-умолчанию. Другое дело, что он имеет и настройку для использования общего сокета для всех.

    А вот то, что МКОН ограничен 2-мя подключениями по tcp/ip - безобразие, кмк. Если видишь такое в описании - сразу красная лампочка в голове должна включаться - Брось каку, брось! Немедленно!

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МКОН - wifi
    от Neus в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.09.2023, 10:22
  2. МКОН.
    от Pavel_Engineer в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 05:47
  3. МКОН IT безопасность
    от batur в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.02.2022, 13:04
  4. пр200+мкон+мкон+мк110
    от Stage7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.07.2021, 12:16
  5. МКОН + ТРМ 32
    от Андрей Н-М в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 21:28

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •