Показано с 1 по 9 из 9

Тема: web-конфигуратор не открывается

  1. #1

    По умолчанию web-конфигуратор не открывается

    использую контроллер СПК107 (прошивка версии 2.4.0923.1000), подключаю к ноутбуку по USB type-b. в CODESYS спокойно подключается, но когда вбиваю в браузер ip контроллера пишет "Страница не найдена".
    причём если вытащить USB и воткнуть обратно, конфигуратор волшебным образом загружается. но через несколько минут снова виснет.
    при этом пока конфигуратор работает, на ноутбуке перестаёт работать интернет.
    Последний раз редактировалось al-x; 26.07.2024 в 13:49.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,800

    По умолчанию

    Добрый день.

    Цитата Сообщение от al-x Посмотреть сообщение
    но когда вбиваю в браузер ip контроллера пишет "Страница не найдена".
    Какой именно IP-адрес вы вбиваете в браузер?


    Цитата Сообщение от al-x Посмотреть сообщение
    при этом пока конфигуратор работает, на ноутбуке перестаёт работать интернет.
    Судя по всему - у вас ПК начинает маршрутизировать весь трафик через интерфейс USB RNDIS,

  3. #3

    По умолчанию

    Какой именно IP-адрес вы вбиваете в браузер?
    192.168.0.10
    Судя по всему - у вас ПК начинает маршрутизировать весь трафик через интерфейс USB RNDIS,
    и как это исправить?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,800

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от al-x Посмотреть сообщение
    192.168.0.10
    Это IP-адрес на Ethernet-интерфейсе СПК. Если подключаетесь по USB - то на ПК в настройках RNDIS интерфейса настройте автоматическое получение настроек и в браузере вводите адрес 10.0.6.10


    Цитата Сообщение от al-x Посмотреть сообщение
    и как это исправить?
    В интернете много статей о том, как настроить маршрутизацию на ПК.

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день.
    Сразу отмечу, что не первый год работаю с плк и спк, начиная с 207.

    Нет подключения к Web-конфигуратору ПЛК210-03-CS.
    Прошивка 2.4.0601.0905
    Таргет 3.5.17.30

    Codesys 3.5.17 - видит плк и по USB и по Ethernet, проект загружается.

    Нужен Web-конфигуратор.

    1. Исход - достал из коробки, включил питание, подключил USB, вбил адрес 172.16.0.1 в строку - загрузка идет, но крайне медленно (страница входа через 10 минут) - дальше дело не пошло совсем.
    2. Пробую через Ethernet - подключаю кабель (новый), настраиваю свой адаптер на подсеть плк, пингую в cmd адрес, все Ок, вбиваю в строку 192.168.0.10 - крутит но ничего не грузит.
    3. Отключаю интернет (вообще адаптер wi-fi), антивирус - пробую - ни че го.
    4. Перехожу на соседний ПК (новый) - проделываю всё тоже - ни че го, крутит но не грузит.
    5. Скачиваю прошивку с офф-сайта для моего плк - кидаю на флэшку прошивку и файл резетПЛК, втыкаю в плк, выключаю питание, включаю и зажимаю кнопку "ключ с отверткой", после короткого сигнала отпускаю кнопку, жду индикатор с ромбиком (средний) быстро мигает, короткий сигнал, пререзагрузка, плк снова как из коробки только с новой прошивкой - результат конфигуратор загрузился сразу же, но не долго было мое счастье, попытка настроить новый сетевой интерфейс (для впн) но запись конфигурации не прошла, и на этом конфигуратор опять перестал грузиться, да и было заметно как страницы обновлялись всё медленнее и медленнее.
    6. Ну конечно же пробую в разных браузерах - картина одинаковая.
    7. Беру новый спк107 - включаю из коробки - вуаля Web-конфигуратор грузится изумительно.
    8. Ах да, чуть не забыл - пинг из кмд идет с таймингом от 4 до 10 мс, тогда как спк107 пингуется с 1 мс.

    Итого:
    - потрачено два дня на "ловлю блох";
    - на двух разных ПК (на одном вин11, на другом вин10) картина одинаково безнадежна, значит винда здесь ни причем;
    - Codesys подключается бес проблем, хотя бы это радует;
    - есть очень мало обсуждения похожих проблем на форуме, но нет предложений по решению;
    - спк107 загружается на ура, и это еще больше накаляет.

    Давайте вместе найдем решение проблемы!?
    Если нужна удаленка, предоставлю.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,800

    По умолчанию

    Добрый день.

    Давайте вместе найдем решение проблемы!?
    Давайте. Предлагаю начать с установки хотфикса (к сожалению, сделать это, вероятно, будет непросто - придется много раз пытаться подключиться к веб-конфигуратору):
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm...2.4.hotfix.zip

  7. #7

    По умолчанию

    Хотфикса установил.
    Ситуация немного прояснилась. Когда нет на плк запущенного приложения, конфигуратор загружается нормально и кодесис тоже видит его по заводскому адресу.
    Но, как только запустилось приложение на плк, в тот же момент веб конфигуратор не доступен.
    В проекте кодесис к Ethernet порту плк привязаны модули мх210 (по факту на столе только плк).
    Причем веб конфигуратор становится не доступен и при подключении по USB.
    Последний раз редактировалось Электро_В_29; 06.09.2024 в 11:14.

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,800

    По умолчанию

    Но, как только запустилось приложение на плк, в тот же момент веб конфигуратор не доступен.
    Вероятно, процесс CODESYS занял 100% CPU и вытеснил все остальные (это процесс реального времени).

    В проекте кодесис к Ethernet порту плк привязаны модули мх210 (по факту на столе только плк).
    А это одна из возможных причин нагрузки на CPU - ожидание таймаутов и т. п.
    Впрочем, даже если бы модули были реально подключены - то если их много, а опрос ведется с помощью шаблонов - случилось бы то же самое.
    Подробнее об этом см. по ссылке:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post305904

  9. #9

    По умолчанию

    В проекте 40 модулей (и это еще не все). Добавлены шаблонами.

    Сейчас я убрал 39 модулей (остался 1). Конфигуратор загружается.

    Вообще в проекте два плк и 70 модулей (202 и 402). Второй плк планировался как резервный, но теперь я так понимаю его придётся включить в работу и отдать ему часть модулей. Конечно я уберу шаблоны, но лишь бы этого было достаточно.

Похожие темы

  1. Не открывается проект.
    от KIB52 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.05.2021, 16:42
  2. СПК107 - Не открывается порт
    от ttyUSB0 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 11:43
  3. ПЛК 323 не открывается web-конфигуратор.
    от Борислав в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.12.2016, 14:18
  4. Не открывается проект
    от IgorIO в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.08.2015, 20:42
  5. Не открывается проект