  1. #1

    По умолчанию Плк110-30_v2 нет запуска, ошибка памяти

    прошу помощи… очень срочно!!!!
    Плк110-30_v2 после переключения питания не стартует сеть!
    Индикатор активности сети подмаргивает примерно раз в сек.
    Коммутатор меняли. Провода меняли. Установка работала без проблем с нового года.
    Что может быть? Как сбросить по настройки по умолчанию?

    Спасибо большое!
    Последний раз редактировалось Васильев; 10.11.2024 в 11:53.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    прошу помощи… очень срочно!!!!
    Плк110-30_v2 после переключения питания не стартует сеть!
    Индикатор активности сети подмаргивает примерно раз в сек.
    Коммутатор меняли. Провода меняли. Установка работала без проблем с нового года.
    Что может быть? Как сбросить по настройки по умолчанию?

    Спасибо большое!
    А кроме сети в ПЛК что-то работает?

  3. #3

    По умолчанию

    после переключения питания
    что значит "переключения" питания? у вас ПЛК стоит без ИБП?
    Как сбросить по настройки по умолчанию?
    зачем сбрасывать ?
    программа работает? КДС подключается?

  4. #4

    По умолчанию

    Для прочистки фильтров вентиляции обесточили шкаф. И обратно уже не включился.
    Индикаторы входных сигналов работают, питание. Сброс тумблером не помогает.
    Такое состояние наблюдалось несколько раз на других установках с таким же ПЛК - сброс помогал.
    По usb не определяется.

  5. #5

    По умолчанию

    Для прочистки фильтров вентиляции обесточили шкаф.
    так выключили конкретный автомат питания вентиляторов и прочищайте сколько угодно, зачем весь шкаф гасить.....
    Индикаторы входных сигналов работают,
    так им всё равно плюс и минус подал - вот и горит
    Сброс тумблером не помогает.
    вы в курсе, что именно делает тумблер?
    По usb не определяется.
    ну с этого и надо начинать. По юсб не подключается, не пингуется (да?) - похоже "мы убили Кенни"
    Такое состояние наблюдалось несколько раз на других установках с таким же ПЛК - сброс помогал.
    это очень напоминает народные рецепты типа "водки с перцем на ночь, с утра как новенький"

  6. #6

    По умолчанию

    Я просил помощи. А не нравоучений.
    Промышленный автомат, на производстве может случится что угодно в том числе отключение питания.
    И это не должно сопровождаться неисиправностью ПЛК.

    Поо светодиоды вопрос не задавал. Если вы знаете как работает сброс напишите. Что я мог убить процедурой выключения/включения питания?

    На счёт водки сказать не могу, я не специалист в этом деле. Вам наверное лучше знать.

  7. #7

    По умолчанию

    вы можете сказать - сам ПЛК выполняет свою программу?
    про светодиоды входов написано пояснение, что это не показатель работы ПЛК, это просто показатель того, что внешняя электрическая схема с контактами - запитана и на вход ПЛК приходит сигнал от реле или контакта
    программа работает или нет? выхода соответствующие формируются согласно технологии работы автомата?
    это сожаление, а не нравоучение
    вы пишите - не стартует сеть.
    так только сетевая карта сдохла или что-то ещё?
    выясняется - по юсб тоже тишина.
    это как бы гораздо серьёзнее
    спрашиваем - ПЛК работает?
    говорите про входа. Свечение светодиода - это не "работа" ПЛК. вот и всё.

    на производстве может случится что угодно в том числе отключение питания.
    поэтому надо ставить ИБП, чтобы ПЛК не сваливался в перезагрузку от "моргания" сети или прочих бросков напруги при переходных состояниях электросети
    Что я мог убить процедурой выключения/включения питания?
    ПЛК сдох. вот и всё. сколько лет контроллеру?
    кстати, он на 220 или 24 по питанию?

  8. #8

    По умолчанию

    Контроллеру 7 месяцев. Питание 24в. Простое выключение включение питания привело к выходу из строя ПЛК?

  9. #9

    По умолчанию

    если ПЛК после включения не начинает выполнение программы, и ему надо принудительно "включить" Сброс, что равносильно включени/выключению, то переменные заново инициализируются, кроме retain. И что тогда творится в программе, которой требуется несколько раз "переинициализироваться" и которая не может начать выполнение самостоятельно, и если сразу несколько ПЛК ведут себя одинаково?
    это ненормально
    поэтому надо разбираться в причинах программного "незапуска", помимо всего что с этим кирпичом. а Сброс это подорожник, если водка с перцем вам не нравится

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    Контроллеру 7 месяцев. Питание 24в. Простое выключение включение питания привело к выходу из строя ПЛК?
    тогда тем более странно, память относительно свежая, если конечно её не насиловали постоянной круглосуточной перезаписью
    220 В были капризные
    ну как бы свежие модели могут попадать в "антисанкционные" мероприятия по компонентам, вполне допускаю мысль, что могут быть плохое качество новых компонентов/поставщиков и этот клиент из такого случая
    у меня зимой был аналогичный случай - после смены айпи и банального включения выключения также умер ПЛК, но он три года отработал. ОВЕН просто заменил материнскую плату и отдал её мне.
    Но это единственный случай на примерно 150 плк и 8 лет применения ОВЕН

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 09:14
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 13:28
  3. Помогите настроить СП307+ПЛК110+ПЛК110+ИП320
    от Stalker46k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 11:45
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •