Тема: Опрос одного МВ210-101 несколькими ПЛК 200

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    926

    По умолчанию Опрос одного МВ210-101 несколькими ПЛК 200

    Есть достаточно дорогой датчик, который подключен к МВ210. Так же имеется ПЛК 200, который использует в работе показания этого датчика. Необходимо расширить систему (еще 4 одинаковые установки, содержащие такие же ПЛК 200), при этом, очень не хочется покупать еще 4 дорогих датчика.
    Соответственно вопрос, имеется ли возможность опрашивать модуль одновременно с разных ПЛК? Или придется ставить делитель 4..20мА и тянуть провода?
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  2. #2

    По умолчанию

    А в руководстве разве не описана возможность опроса модуля 4мя клиентами? Как вариант можете вообще на ПЛК200 модбас ТСР сервер развернуть.

  3. #3

    По умолчанию

    Не понятно, как вы одним датчиком будете измерять на 4 установках?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Не понятно, как вы одним датчиком будете измерять на 4 установках?
    Наверное 4 одинаковых пульта.

    PS
    Кстати, да, в РЭ к МВ нет упоминания про несколько одновременных подключений... А вот к МУ есть. Странно.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 09.07.2024 в 15:10.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Наверное 4 одинаковых пульта.

    PS
    Кстати, да, в РЭ к МВ нет упоминания про несколько одновременных подключений... А вот к МУ есть. Странно.
    Читаем внимательно
    2024-07-09_15-20-13.png

    https://owen.ru/downloads/re_mv210-101.pdf
    стр. 25

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Читаем внимательно
    2024-07-09_15-20-13.png

    https://owen.ru/downloads/re_mv210-101.pdf
    стр. 25
    Просто для му модуля это в самом описании на странице, а тут полистал веб версию, и может просмотрел.

    Во блин, и там на первой странице... Старость...

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    926

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    А в руководстве разве не описана возможность опроса модуля 4мя клиентами? Как вариант можете вообще на ПЛК200 модбас ТСР сервер развернуть.
    Не обнаружил. Модбас сервер - не пойдет, установки должны быть независимы друг от друга. Только от датчика.

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Не понятно, как вы одним датчиком будете измерять на 4 установках?
    Работа установок зависит от показаний этого датчика.

    Спасибо за ответы, мне нужно более 4 одновременных подключений. В планах расширение до 10 установок.

    ЗЫ. Похоже, надо будет через MQTT мутить...
    Последний раз редактировалось keysansa; 09.07.2024 в 15:39.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  8. #8

    По умолчанию

    Токовый сигнал можно завести на несколько модулей без всяких делителей.
    4 установки - 1 МВ210
    8 установок - 2 МВ210
    12 установок - 3 МВ210
    У каждого МВ по 4 мастера.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    926

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Токовый сигнал можно завести на несколько модулей без всяких делителей.
    4 установки - 1 МВ210
    8 установок - 2 МВ210
    12 установок - 3 МВ210
    У каждого МВ по 4 мастера.
    Была мысль завести токовый сигнал напрямую в ПЛК, а не в модуль.
    Спасибо за вариант. Не так дорого, как датчики, но как-то аляповато. Хотя, делители и пол-километра кабеля тоже не айс.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Была мысль завести токовый сигнал напрямую в ПЛК, а не в модуль.
    Спасибо за вариант. Не так дорого, как датчики, но как-то аляповато. Хотя, делители и пол-километра кабеля тоже не айс.
    Можно ещё проще, на первом ПЛК формируестя дискретный сигнал, показания датчика в норме 1, не в норме 0. И к каждому ПЛК по 1 дискретному входу подключить.
    Или соединить все ПЛК в одну сеть и по ней передавать показания датчика.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.07.2024 в 16:05.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.04.2024, 07:07
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.03.2019, 12:59
  3. Опрос ПЛК несколькими клиентами
    от Scream в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 13:48
  4. управление несколькими ттр от одного трм
    от GVE в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 09:37
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 11:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •