есть система диспетчеризации, несоклько МВА + несколько ИДВВ все выводитче через OPC на scada. обмен по протоколу modbus. была замечана такая особенность, вернее странность, адрес в конфигураторе выставляем например 1, прошиваем прибор и следующие 10-ть адресов относятся к этом у же прибору (ПО 11), т.е. если мы захотим поставить след прибору второй адрес то у нас будут считываться два прибора сразу и первый и второй(и соответсвенно данные не те котрые надо будут отображаться). т.е. если в одной сети используются несоклько мва и мдвв то приходить выставлять адреса с шагом 11 или больше. такое чувство что мва и мдвв состоит из 11-ти отдельных устройств. насоклько я знаю это не совсем верно, да и не описано нигде что надо выставлять так адреса.