Тема: Настройка ПИД регулятора ПЧВ3 [M01]

  1. #1

    По умолчанию Настройка ПИД регулятора ПЧВ3 [M01]

    Настройка ПИД регулятора.
    Коллеги прошу поделиться опытом в настройке ПИД регулятора ПЧВ3 [M01] при управлении насосом с алгоритмом поддержания давления.
    Опишу алгоритм действий, который применяется мной:
    1. Уставки Kp (пропорциональная F13.11), Кi (интегральная F13.12), Кd (дифференциальная F13.13) ставлю в 0.
    2. Подбираю значение Кр, при котором насос создает давление максимально близкое к уставке (обычно меньше уставки) при этом возникаю мелкие осцилляции.
    3. Подбираю значение Ki, при котором насос создает давление соответствующее уставке с небольшим перерегулированием с последующей стабилизацией на уставке.
    4. Подбор значения Кd сглаживает мелкие осцилляции, во многих случаях оставляю его вообще в 0.
    При подборе приходится останавливать и запускать привод после каждого изменения уставки.
    Суть процесса наглядно показывает прилагаемая картинка.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	PID_Compensation_Animated.gif 
Просмотров:	46 
Размер:	389.3 Кб 
ID:	76970

    Настроенный таким образом ПИД регулятор обычно работает удовлетворительно, однако практически всегда возникает проблема с включением «спящего режима».
    Спящий режим часто включается только при резком прекращении расхода воды, при плавном уменьшении расхода ПИД инвертора не реагирует даже на полное прекращение расхода воды. Конечно, возможно это больше связанно с характеристиками насоса, нежели с ПИД ПЧВ.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от titan Посмотреть сообщение
    Настройка ПИД регулятора.
    ...ПИД регулятор обычно работает удовлетворительно, однако практически всегда возникает проблема с включением «спящего режима».
    Спящий режим часто включается только при резком прекращении расхода воды, при плавном уменьшении расхода ПИД инвертора не реагирует даже на полное прекращение расхода воды. Конечно, возможно это больше связанно с характеристиками насоса, нежели с ПИД ПЧВ.
    Условиями для перехода в сон являются:
    1. Разрешение исполнения режима переход в сон/выход из сна.
    2. Значение заданной минимальной частоты должно быть ниже, чем частота перехода в сон.
    3. Достижение рабочей частоты вращения насоса значения заданной частоты перехода в сон (переход по установленной частоте)
    4. Выполнение времени задержки, когда рабочая частота остается ниже частоты перехода в сон. Иногда задают слишком большую задержку, а кто-то смыл унитаз посреди ночи.., и сна как не бывало!

  3. #3

    По умолчанию

    Забыли указать, что давление после насоса не должно падать при засыпании. Это влечёт несколько условий - надёжный обратный клапан, отсутствие утечек в сети, наличие элемента упругости, оптимально - гидроаккумулятора, так как вода это несжимаемая жидкость, и в теории утечка одной капли приводит к падению давления до нуля, при отсутствии противодавления.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Забыли указать, что давление после насоса не должно падать при засыпании. Это влечёт несколько условий - надёжный обратный клапан, отсутствие утечек в сети, наличие элемента упругости, оптимально - гидроаккумулятора, так как вода это несжимаемая жидкость, и в теории утечка одной капли приводит к падению давления до нуля, при отсутствии противодавления.
    Все верно. Утечек нет, обратные клапаны работают, гидропневмобак присутствует. При всем этом ПЧВ насоса очень часто не сбрасывает частоту до минимальной, а просто поддерживает частоту например 35 Гц и не опускает ее ниже.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от titan Посмотреть сообщение
    Все верно. Утечек нет, обратные клапаны работают, гидропневмобак присутствует. При всем этом ПЧВ насоса очень часто не сбрасывает частоту до минимальной, а просто поддерживает частоту например 35 Гц и не опускает ее ниже.
    Ну так и установите переход в спящий режим выше этой частоты, например 37 Гц.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    449

    По умолчанию

    Есть один интересный момент замеченный на практике при эксплуатации. Допустим схему, насос качает из бака далее обратный клапан далее теплосеть или потребитель не важно, если датчик давления стоит после обратного клапана то насос должен после набора давления сбрасывать обороты до нуля или до установленного минимума, если датчик стоит до обратного клапана то насос будет всегда в работе. Я сам никогда насос в спячку не уводил не вижу в этом смысла.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    393

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    Я сам никогда насос в спячку не уводил не вижу в этом смысла.
    Не работали с водоснабжением?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    Есть один интересный момент замеченный на практике при эксплуатации. Допустим схему, насос качает из бака далее обратный клапан далее теплосеть или потребитель не важно, если датчик давления стоит после обратного клапана то насос должен после набора давления сбрасывать обороты до нуля или до установленного минимума, если датчик стоит до обратного клапана то насос будет всегда в работе. Я сам никогда насос в спячку не уводил не вижу в этом смысла.
    Для вас это прямо откровение?

Похожие темы

  1. Настройка внешнего задания ОВЕН ПЧВ3
    от Yury Evgenev в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.11.2018, 10:37
  2. Настройка ПИД регулятора на ТРМ 212
    от ksi69 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.01.2017, 18:06
  3. Настройка ПИД регулятора
    от PotokU в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 18:43
  4. Настройка встроенного ПЛК ПЧВ3
    от Илья М. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 15:23
  5. Настройка регулятора ТРМ101
    от Иван_гость в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 15:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •