Настройка ПИД регулятора.
Коллеги прошу поделиться опытом в настройке ПИД регулятора ПЧВ3 [M01] при управлении насосом с алгоритмом поддержания давления.
Опишу алгоритм действий, который применяется мной:
1. Уставки Kp (пропорциональная F13.11), Кi (интегральная F13.12), Кd (дифференциальная F13.13) ставлю в 0.
2. Подбираю значение Кр, при котором насос создает давление максимально близкое к уставке (обычно меньше уставки) при этом возникаю мелкие осцилляции.
3. Подбираю значение Ki, при котором насос создает давление соответствующее уставке с небольшим перерегулированием с последующей стабилизацией на уставке.
4. Подбор значения Кd сглаживает мелкие осцилляции, во многих случаях оставляю его вообще в 0.
При подборе приходится останавливать и запускать привод после каждого изменения уставки.
Суть процесса наглядно показывает прилагаемая картинка.
Настроенный таким образом ПИД регулятор обычно работает удовлетворительно, однако практически всегда возникает проблема с включением «спящего режима».
Спящий режим часто включается только при резком прекращении расхода воды, при плавном уменьшении расхода ПИД инвертора не реагирует даже на полное прекращение расхода воды. Конечно, возможно это больше связанно с характеристиками насоса, нежели с ПИД ПЧВ.