Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 84

Тема: Как Правильно подобрать ТТР

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Как Правильно подобрать ТТР

    Здравствуйте.
    Подскажите, как правильно подобрать твердотельные реле для управление исполнительным механизмом типа задвижка, мощностью 0.6 кВт.

    Существуют реверсивные?
    Если судить по картинке с сайта http://www.kippribor.ru



    То предлагается использовать, отдельные, в таком случае, как реализовывать защиту от одновременного включения, если по каким-то определенным случаем это произойдет? Как то пару потом не горю желанием новую пару ТТР приобретать…

  2. #2

    По умолчанию

    Для высокоиндуктивной нагрузки, которой является электродвигатель привода, твердотельное реле (ТТР) необходимо выбирать исходя из 5...10-ти кратного запаса по току, с целью обеспечить запас при пусковых токах электродвигателя и защититься от коммутационных скачков напряжения и тока. Кроме того, на индуктивной нагрузке, для защиты самого ТТР рекомендуется подключить параллельно нагрузке варистор.
    Реле серии HDH изготовлены на базе тиристорных кристалов (SCR) и имеют встроенную RC-цепочку, поэтому имеют достаточную устойчивость к "помехам" индуктивной нагрузки.

    При использовании регулятора для задвижек, например ТРМ212 или ТРМ12 как таковой необходимости в дополнительной блокировке взаимного включения не требуется, поскольку она уже реализована в самом приборе. Поскольку рабочие токи ТТР по управлению весьма малы, то вероятность залипания контактов выходных реле прибора (в случае релейных выходов прибора), а следовательно вероятность одновременного включения двух обмоток одновременно, практически нулевая.

    Однако если Вы обратили внимание то в электронной версии каталога уже присутствует описание ТТР для реверсивного управления двигателем (Серия HR). Но на данный момент эта серия еще на стадии тестирования и в продаже отсутствует.

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Подскажите, как правильно подобрать твердотельные реле для управление
    для управления нагревом печи. ТЭНы 32 квт

  4. #4

    По умолчанию

    При управлении нагрузкой резистивной (ТЭН) применения особых дополнительных защитных элементов (например варисторов) не требуется.
    Само реле рекомендуется выбирать из условия примерно 40% запаса по току для учета возможных колебаний напряжения питающей сети и изменения сопротивления ТЭНов. Но в основном этот запас необходим для того чтобы обеспечить нормальным режим работы реле при его нагреве от длительно протекающего номинального тока, т.к. при нагреве твердотельного реле значение допускаемого коммутируемого тока через него снижается. Номинальный ток указанный на самом реле приведен для температуры разогрева реле не более 40гр. свыше этого значения допускаемый ток снижается. Например для реле на 80Ампер номинальный ток величиной до 80Ампер будет допустим до температуры самого реле не более 40градусов,
    при 50градусов допустимый ток будет порядка 65Ампрер,
    при 60градусов допустимый ток будет порядка 50Ампрер,
    при 80градусов допустимый ток будет порядка 25Ампрер,
    Как видите температурный режим самого реле серьезно влияет на величину коммутируемого им тока.
    Поэтому вторым важным фактором для обеспечения надежности работы реле вплоть до номинальных токов является условие обеспечения нормального отвода тепла от реле, т.е. использование радиатора либо иного теплоотвода.
    При использовании реле на токах свыше 10А обязательно необходим теплоотвод, иначе реле перегреется и выйдет из строя по причине недопустимого значения тока при высокой температуре.

  5. #5

    По умолчанию

    В документации, вернее в каталоге не указаны входные характеристики. Напряжение 4..30в както маловато. А токи?

  6. #6

    По умолчанию

    Минимально необходимый ток управления для твердотельных реле серии HDH и HTH составляет не более 30мА. В зависимости от уровня управляющего напряжения необходимый ток управления может находиться в диапазоне от 6 до 30мА.

  7. #7

    По умолчанию Сравнение kippribor и gregoo

    Добрый день!

    Использую ТТР для коммутации индуктивной нагрузки (двигатель мощностью 600Вт, 900Вт, редко 1,5кВт). ТТР- GDH2548ZD3 фирма GREGOO проблем пока не возникало. Теперь хочу попробовать HD2544ZD3 привлекает цена! Причем, на GDH2548ZD3, ни шунтирующий диод ни варистор я не ставил и радиатор не заземлял. Все и так прекрасно работает. Теперь вопрос. Что меня ждет, если я в тех же самых условиях буду использовать HD2544ZD3?

    Если у кого есть, поделитесь документацией на HD2544ZD3, а то на http://www.kippribor.ru в разделе документация-пусто.

  8. #8

    По умолчанию

    Для индуктивной нагрузки изначально рекомендована серия HDH. Можно использовать любые серии из опыта, однако это не дает 100% уверенности что в один прекрасный момент не сложиться такая ситуация (резкого скачка напряжения при перекоммутации) которая приведет реле к выходу из строя. Поэтому для полной уверенности всеже рекомендательно использовать серию HDH и применять варистор по выходу реле.
    Использовать на индуктивной нагрузке конечно можно любые другие серии (скорее всего реле HD2544ZD3 всегда будет исправно служить вам) но если вам необходима длительная и 100% надежность и уверенность в работе на индуктивной нагрузке то всё-же стоит обращать внимание на специализированные серии. Выбирать только Вам в данном случае.
    Это как на машинах так называемых "паркетники" вроде высокие и внедорожники но всеже не рекомендуется для штурма бездорожья, и незнаешь толи пройдет толи не пройдет в конкретных условиях, а уж если нужно уверенность в проходимости авто и удачности поездки то лучше выбрать авто специализированное для этого.
    Я всего-лишь хочу сказать что успех в применении тех или иных продуктов без соблюдения рекомендаций еще не означет безусловную успешность их работы в других ситуациях в будущем.
    Надеюсь понятно объяснил.

    Да и еще:
    25Амперное реле для двигателя 600Вт нормально, для 900Вт-го с нятягом, а вот для 1.5кВт двигателя надо бы выбрать реле с большим током.
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 24.06.2009 в 16:11.

  9. #9

    По умолчанию

    Фирма gregoo на свои изделия в частности на GDH2548ZD3 регламентирует максимальный ток 300 А (действ) в течении 20 mC.
    http://www.greegoo.com/products/product_detail_56.htm

    Подобный параметр для HD2544ZD3 существует?

  10. #10

    По умолчанию

    Тоже понадобилось , намерил в районе 6 мА или 10 мА точно не помню. на входе оптопары ттр схема стабилизатора тока.
    Природа всего - пустота