Добрый день.
Производим автоматизацию приточной вентиляции с задвижкой, приточным вентиляторе и электрокалорифером. Для проект предварительно выбрали ТРМ1033-02.00, но возникли трудности с сборкой схемы.
Тен, которым нужно управлять в проекте является одноступенчатый. Заказчик не хочет использовать ПЧ для управления вентилятором.
В документа по ТРМ1033 указана возможность выдать аналоговый сигнал 0-10 В, при сопротивлении нагрузки не меньше 2 кОм. Что теоретически позволяет подключить два твердотельных реле с подходящим управлением. Возможно ли повысить мощность выхода, для подключения подключить три твердотельных реле с сопротивление (входной ток 2,5 мА в цепи управления при 10 В), если не подключать преобразователь частоты (управление вентилятором) ко второму выходу ТРМ1033?
Возможно ли собрать схему под управление ТРМ1033 без преобразователя частоты, просто с релейным пуском вентилятора?
Заранее спасибо.