Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ПЕ210 - ER-G-220-03 (Erman)

  1. #1

    По умолчанию ПЕ210 - ER-G-220-03 (Erman)

    Добрый день.
    Есть частотный преобразователь ER-G-220-03 erman с выходом rs-485 протокол ModBus RTU
    Есть документация: https://www.ermangizer.ru/image/pdf/...g-g-220-03.pdf
    Для удаленного мониторинга параметров работы и ошибок решил подключить его к облаку OwenCloud через ПЕ210.
    Столкнулся с первой проблемой.
    ПЕ210 не подключается к облаку
    Редко моргает красный индикатор ошибки.
    В конфигураторе написано: Нет подключения к серверу.
    Прошивку последнюю перезаливал через USB
    Статический адрес назначал.
    Устройство в домашней сети пингуется.
    Если устройство удалить из облака, ошибка пропадает(лампочка перестает моргать).
    Пробовал менять роутеры и провайдера.
    Подавал питание 5в и 220в

  2. #2

    По умолчанию

    А вы в Облаке самом добавили хотя бы 1 тег для опроса? Если нет, то стоит добавить

  3. #3

    По умолчанию

    Если я подключаю как Автоопределяемые приборы ОВЕН,
    То в настройке параметров я не могу добавить параметр(Там нет +).
    Я добавил в облако Произвольный прибор Modbus
    Указал идетнификатор от ПЕ210
    Указал локальный адрес частотника (63)
    Настроил параметр и данные с частотника пошли
    Параметры.jpg
    Добавление прибора.jpg

  4. #4

    По умолчанию

    "Автоопределяемые приборы ОВЕН" только для некоторых приборов ОВЕН) У вас частотник. Да, его нужно добавлять как Произвольный прибор Modbus

  5. #5

    По умолчанию

    Я как рядовой пользователь:
    1. взял в руки прибор, прочитал краткую инструкцию.
    2. подключил к ПК по USB, настроил параметры сети, установил пароль.
    3. подключил частотник по rs-485, шлюз в локальную сеть.
    4. Установил на телефон OwenCloud
    5. Считал QR-код, ввел параметры (пароль и т.д) добавил в облако.
    6. Добавил произвольный прибор Modbus(Свой ПЧ) и начала в нем настраивать параметры.

    Такая схема не взлетела, начал моргать индикатор ошибки.
    При работе в OwenConfigurator(по Ethernet) прибор часто отваливался.
    Я считал, что в облако заводится и настраивается шлюз, а затем ведомые приборы.

    В окне ввода произвольного прибора Modbus нет окна ввода пароля шлюза.

  6. #6

    По умолчанию

    В данный момент связка ПЕ210(Owen)-ER-G-220-03 (Erman) работает исправно.
    Все параметры передаются в облако и обратно.
    Частотник управляется.

Похожие темы

  1. нет данных от ПЕ210
    от delta8 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2024, 15:31
  2. ПЕ210 + Hmi Kinco
    от PiT46 в разделе ПЕ210
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.04.2023, 08:45
  3. Обновление ПЕ210
    от DKE в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 17:37
  4. СИ8 + ПЕ210
    от krigk в разделе ПЕ210
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.11.2021, 09:21
  5. ПР200 ПЕ210
    от Sergey_11_15 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.04.2020, 17:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •