Тема: Овен ПЛК + MDS 8ui

  1. #1

    По умолчанию Овен ПЛК + MDS 8ui

    Контр-авт модуль mds 8ui наотрез отказывается работать с любым овеном пробовал плк 100 и плк 154 попробовал с сигнетик SMDH 2010 там всё работает без проблем просто настроил карту памяти и параметры интерфейса и всё пошло а с овеном чего только не перепробовал при опросе модуля ошибка 81 хотя вроде там вариантов не много может кто знает где собака зарыта.

  2. #2

    По умолчанию

    Вообще то кто то на форуме Контравт подключал к нашим ПЛК...
    Если вопрос не решился - пишите на plc@owen.ru.
    Не забудьте приложить проект и мануал на модуль.

  3. #3

    По умолчанию

    А собака то порылась в контроле четности включил и всё пошло