Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: Сохранить значение выходной переменной

  1. #1

    По умолчанию Сохранить значение выходной переменной

    Есть ли способ, как сохранить значение выходной переменной при отключении питания? Пробовал с помощью макроса fsave, все равно после отключения питания сбрасывается в 0.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,325

    По умолчанию

    У вас должно быть
    1. Энергонезависимая переменная
    2. При запуске ПР сперва чтение это переменной для использовании в программе.

    Если пункта 2 нет, то при старте программы ваша переменная будет переписана 0 или результатом вычисления программы.

  3. #3

    По умолчанию

    Переменная сделана энергонезависимой, а как сделать чтобы она читалась до того, как произойдет ее вычисление?

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,016

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KRUPSKIY Посмотреть сообщение
    Переменная сделана энергонезависимой, а как сделать чтобы она читалась до того, как произойдет ее вычисление?
    с помощью SEL или fSEL.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,713

    По умолчанию

    А что и как вы в переменную записываете? И где используете?

  6. #6

    По умолчанию

    prtscr.png
    Нужно сохранить значение PERIOD 2 (справа внизу рисунка)

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,713

    По умолчанию

    Предлагаю сделать блок fSave энергонезависимым (выставить переменной out энергонезависимость)

    2.png

  8. #8

    По умолчанию

    Так оно так у меня и сделано.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,713

    По умолчанию

    покажите внутрянку макроса fSave

  10. #10

    По умолчанию

    1.png
    Внутрянка fsave

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. Преобразование выходной энергонезависимой переменной во входную
    от Mr. King в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.08.2018, 11:30
  3. Сохранить значение в переменную.
    от xDass в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 13:49
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 10:00
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.06.2015, 15:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •