  1. #31

    По умолчанию

    Добрый день!

    Ситуация с долгим откликом тачскрина не изменилась?
    Сейчас стоит выбор между СПК110 и СПК210, адекватный отклик для нас очень важен.

  2. #32
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,397

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от @ND Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Ситуация с долгим откликом тачскрина не изменилась?
    Сейчас стоит выбор между СПК110 и СПК210, адекватный отклик для нас очень важен.
    Добрый день.
    Отклик СПК210 не имеет принципиальных отличий от СПК1хх [М01].

  3. #33

    По умолчанию Проблемы с СПК210.

    1. За два дня танцев с бубном 1 раз удалось увидеть в Codesys СПК210 и залить проект. Все - больше к ней доступа нет. Перезагрузки, переустановки драйвера, Codesys "погоды не делают". Причем на двух машинках (на второй ОС с "нуля"). В диспетчере устройств определяется то как "Remote NDIS based Internet Sharing Device", то как "Неизвестное USB-устройство (сбой запроса дескриптора устройства)".
    Причем СПК110 на обеих машинах видится без проблем и в диспетчере как "Owen SPK", так и Codesys.
    2. Не зайти в экранный конфигуратор - никакие нажатия по всему экрану никак не помогают. Кстати, нет и никакой полосы загрузки при включении (только белый экран с логотипом, потом сразу экран программы)
    3. Еще из особенностей, правда не понял было ли так задумано: при подключенном шнурке USB и выключении питания СПК экран контроллера гаснет, но программа похоже продолжает выполнение, т.к. при включении питания загрузки нет - сразу открывается экран загруженной программы.

    P.S.: По сравнению с СПК110 грузится действительно быстрее - по ощущениям раза в 2.

  4. #34
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,397

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anatoliyr77 Посмотреть сообщение
    1. За два дня танцев с бубном 1 раз удалось увидеть в Codesys СПК210 и залить проект. Все - больше к ней доступа нет. Перезагрузки, переустановки драйвера, Codesys "погоды не делают". Причем на двух машинках (на второй ОС с "нуля"). В диспетчере устройств определяется то как "Remote NDIS based Internet Sharing Device", то как "Неизвестное USB-устройство (сбой запроса дескриптора устройства)".
    Причем СПК110 на обеих машинах видится без проблем и в диспетчере как "Owen SPK", так и Codesys.
    2. Не зайти в экранный конфигуратор - никакие нажатия по всему экрану никак не помогают. Кстати, нет и никакой полосы загрузки при включении (только белый экран с логотипом, потом сразу экран программы)
    3. Еще из особенностей, правда не понял было ли так задумано: при подключенном шнурке USB и выключении питания СПК экран контроллера гаснет, но программа похоже продолжает выполнение, т.к. при включении питания загрузки нет - сразу открывается экран загруженной программы.

    P.S.: По сравнению с СПК110 грузится действительно быстрее - по ощущениям раза в 2.
    Добрый день.

    1. Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru, чтобы изучить вашу ситуацию.
    2. Эта проблема решается установкой хотфикса. Он входит в состав архива прошивки (как и инструкция по его установке):
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm....0228.1046.zip
    3. Да, это предсказанное поведение.

    Вообще, по возможности - лучше использовать для подключения к СПК интерфейс Ethernet.

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    1. Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru, чтобы изучить вашу ситуацию.
    2. Эта проблема решается установкой хотфикса. Он входит в состав архива прошивки (как и инструкция по его установке):
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm....0228.1046.zip
    3. Да, это предсказанное поведение.

    Вообще, по возможности - лучше использовать для подключения к СПК интерфейс Ethernet.
    Т.е. для заливки программы в СПК тоже использовать Ethernet вместо USB? Это жуть как неудобно. Рабочий ПК по Ethernet подключен к рабочей сети. Можно конечно заморочиться с сетевой USB-картой, но это как-то неправильно. И когда к заказчику на объект выезжаешь, намного проще по USB подцепиться и поправить что-то в программе, чем по Ethernet сеть настраивать.
    Причем все версии СПК107 и СПК110 работали и работают без проблем по USB.
    Хотфикс - посмотрю еще как его поставить не имея доступа к СПК, ни по USB ни к конфигуратору ))

  6. #36

    По умолчанию

    Разобрался с USB. Зашел в вэб-конфигуратор по Ethernet. У порта USB стояла маска подсети 255.255.255.248, поменял на 255.255.255.0, сохранил, перезапустил все заработало, Codesys увидел СПК через USB-шнурок. По поводу прошивки - у меня и так стоит эта прошивка, но полосок при загрузке нет (забыл уточнить - СПК210-10). Непонятно как войти в экранный конфигуратор. Шаманство с web-конфигуратором на объекте заказчика не приветствуется ))) и можно ли хотфикс для СПК210-07 использовать на СПК210-10?
    Последний раз редактировалось anatoliyr77; 19.06.2025 в 16:03.

  7. #37
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,397

    По умолчанию

    у меня и так стоит эта прошивка, но полосок при загрузке нет. Непонятно как войти в экранный конфигуратор. Шаманство с web-конфигуратором на объекте заказчика не приветствуется )))
    Вам не надо обновлять прошивку. Вам надо установить хотфикс - процедура установки которого, впрочем, предельно близка к процедуре прошивки.
    По ссылке выше есть .txt файл, в котором описаны все нужные действия.

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Вам не надо обновлять прошивку. Вам надо установить хотфикс - процедура установки которого, впрочем, предельно близка к процедуре прошивки.
    По ссылке выше есть .txt файл, в котором описаны все нужные действия.
    Все, поставил. Теперь появилась возможность зайти в экранный конфигуратор

  9. #39

    По умолчанию

    на следующий день опять не видится по USB. Такое ощущение, что "кривой" драйвер. Посмотрим, что ответит поддержка

  10. #40

    По умолчанию

    Всё - проблема с СПК210-10 решена после 3-х дней шаманства с бубном.
    Для корректной работы по USB необходимо установить драйвер RNDIS. Ссылка на него есть ТОЛЬКО в web-конфигураторе «ПЛК» -> «Загрузки» → «Драйвер RNDIS». Для этого подключаемся к контроллеру по Ethernet, заходим в конфигуратор, скачиваем и устанавливаем драйвер. После данной операции контроллер начинает правильно определяться и видится в Codesys при подключении по USB.
    Данная операция нигде не описана, так что может кому будет полезной.

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК200 - старт продаж
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 28.03.2025, 08:38
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2024, 09:01
  3. Старт продаж сенсорной панели оператора СП315-Р
    от Евгений Кислов в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.03.2018, 15:20
  4. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  5. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •