Уважаемые форумчане.Помогите с настройками.Нужно опросить ICPCON с дискретными входами орс сервером Owen.
Уважаемые форумчане.Помогите с настройками.Нужно опросить ICPCON с дискретными входами орс сервером Owen.
К модулю нет доступа.Он работал с Wincc. Надо срочно опросить данные а под рукой только OPC Owen. Знаю ET-70xx.Адрес есть.Доступ по web есть.Опросить не получается.
Прописываю адреса 100000,100001 и тд.
Последний раз редактировалось МихаилГл; 14.06.2024 в 11:27.
На web странице ET-7051/PET-7051. Порт 502.Опрашивает скада Wincc, OPC свой.А вот протокол не знаю.Я думал Modbus.
Регистры 10000,10001-10015 это всё с web интерфейса.
Ну значит modbus tcp.
Modbus Pool попробуйте. Похоже там дискретные входа и правильно, 100000, 100001 тогда. Скачайте документацию и спокойно внимательно посмотрите. Для ICPCON все подробно расписывают обычно.
https://0f5d2a-59.myshopify.com/cdn/...__24417445.pdf
1111111.png
Не спешите главное
PS Обратите внимание, HEX адресация с нуля для всех областей, похоже только командой запроса рулится.
Modbus Pool- это что?
В opc сервере прописываю coils,чтение 0x01 адрес 100001.Возвращает данные good.А значений нет.