    Question Настройка привода ТРМ133

    Помогите настроить привод gruner: на дисплее пишет 88 проц -привод закрывается на 30 и т.д.В папке F.PC не совсем понятны параметры, объясните ктонить? В ручном управлении всё адекватно работает.
    И что должно происходить с ИМ при автонастройке?
    Последний раз редактировалось фОРМАТ; 27.02.2009 в 14:37.

  2. #2

    По умолчанию

    Что нет спецов?Или времени?Помогите с методикой

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте. Укажите, пожалуйста, Вы используете клапан аналоговым управлением (0...10 В)? В папке //Настройка/Параметры/Выходные устройства/F.PC Вы задаете следующие параметры: управляющие ВЭ оР2=off, оР1=5, SE.P=2.pos;tP.H=полное время хода клапана "мин:сек".
    Далее задаются параметры папки АНР регулятора. Канал приточного воздуха Chan2: Y0=уставка приточного воздуха (град.С);Ydop=(5-7)допустимое отклонение от уставки при АНР;R.el=2.pos; t.val=полное время хода клапана "сек". Для канала обратной воды Chah3:Y0=0(уставка вычисляется по графику), Ydop,R.el,t.val - те же.
    Процесс автонастройки запускается из активного состояния прибора, режим ПРИТОЧ. Выбрав в меню пункт "Автонастройка", коротко нажимаете "ввод".На индикаторе кратковременно отображается "Anr", далее на верхней строке-текущая измеренная температура, на нижней Ut. Кнопкой "вверх" установите значение Ut равным 90 (это максимальная выходная мощность при автонастройке) и подтвердите запуск процесса нажитем "ввод".
    Последний раз редактировалось Фадеева Надежда; 03.03.2009 в 09:57.

  4. #4

    По умолчанию

    Клапан 3 поз,Y0=0(уставка вычисляется по графику)-так 0 или по графику?Что такое АНР и Ut?А мин время остановки,работы,время выборки люфта ,исходное положение ИМ -с этим не понятно....Датчика положения нет...

  5. #5

    По умолчанию

    В папке //Настройка/Параметры/Выходные устройства/F.PC Вы задаете следующие параметры: управляющие ВЭ SE.P=3.pos, оР1 = 2, оР3 = 3;tP.H=полное время хода клапана "мин:сек".
    Для канала обратной воды Chah3:Y0 задается равным 0, потому что уставка определяется самим прибором по графику.
    АНР - автонастройка регулятора. Ut - максимальная выходная мощность (в %), которая подается на исполнительный механизм при автонастройке.
    Минимальное время остановки и работы - параметры, перешедшие из меню прибора, от которого брали конфигуратор. Время выборки люфта - время от подачи сигнала на ИМ до момента начала движения штока. Эти параметры рекомендуем оставить заводскими. Исходное положение используется при первом программировании прибора, когда он еще не начинал управлять ИМ, для того чтобы математическая модель была более точной.

  6. #6
    Пользователь Аватар для КакТуС
    Регистрация
    09.03.2009
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Мужик не парься! Переверни инструкцию и усё поймешь, че не понял: "всё что не понятно в инструкции это конфиденциально!"

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •