Доброго всем воскресного дня. Продолжу делиться своим опытом по работе с КосМастер.
__Предоставлю на обозрение тренд полученный с КосМастер в процессе промывки емкости и системы распределения пермеата. У нас в процессе участвует кондуктометрический канал CI3/Т3 по которому мы фиксируем электропроводность в закольцованной на емкость линии распределения пермеата и кондуктометрический уровнемер по каналу CI4/Т3 (температуру для температурной компенсации получаем с Т3) и наш макрос выполняющий компенсацию уровня в зависимости от электропроводности пермеата в емкости получаемой с канала CI3/Т3.
_____
__На тренде видны % уровня в емкости при сливе с дискретностью 0.1%, снижение электропроводности в системе по мере утилизации раствора перекиси и добавления свежего пермеата. Отчетливо видно как после третьего слива практически перестали образовываться кислородные пузыри в системе, влияющие на показания электропроводности в виде "шума"... но этого еще не достаточно ....по нашему опыту периодический слив будет продолжаться еще сутки...и
Включена лампа УФ стерилизатора.
__Попутно фиксируем время в КосМастер и системное на Мастерскада получаемое от АРМ который в свою очередь берет время с локального NTP сервера предприятия...Будем пока при достижении "рассинхрона" в 1 минуту корректировать вручную со скады...чуть позже напишем автоматизированный скрипт который будет делать синхронизацию при переходе с 23:59 на 00:00(такой метод у нас применяется на ряде систем)...Попробую себя в роли программиста Мастерскады....так сложилось что MS3 у нас в эксплуатации много...зачастую для внедрения пользуемся услугами интегратора зарекомендовавшего себя за долгие годы....но и для общего развития надо самому изучать функционал, чтобы при написании очередного ТЗ говорить с интегратором на одном языке...чем я попутно тестируя КосМастер и занимаюсь.
__Ниже небольшой упрощенный набросок топологии сети "последней мили" в которой и расположен КосМастер...по факту немного сложнее как и в части сети RS485 где работает наш КосМастер там уже не одно устройство. Мы установили наш локальный двухканальный уровнемер на базе ПР200х8 (см. тут) и еще один проект контролер подтопления помещения на базе ПР200х8. Так же сеть сложнее в части сети предприятия...маршрутизация довольно сложная обслуживаемая достойно службой IT ...и все работает без нареканий за что им отдельное спасибо.
__Еще один момент. Мы несколько раз были перед принятием решения делать или нет локальную панель оператора для КосМастер. На начальном этапе ответ был однозначно делать так как планировали КосМастер установить внутри уже имеющегося щита водоподготовки...но в последствии мне видится мы приняли правильное решение и вынесли локальный щит КосМастер поближе к осмосу и поэксплуатировав в таком исполнении могу с уверенностью сказать что для локального проекта КосМастер внешняя панель оператора избыточна....а вот сделать общую панель для водоподготовки куда войдут и КосМастер, уровнемеры, контролер подтопления, и еще ряд разработок которых мы ведем то тут уже можно оправдать затраты...
Функционал меню КосМастер в принципе легко усвояем... есть несколько моментов которые не очень удачно названы.... мы им отдельно посвятим пост ...возможно производитель прислушается и внесет корректировки.