Доброго всем вечера. Продолжу делиться своим опытом по работе с КосМастер. Напомню у нас подлежит модернизации небольшой участок по производству пермеата, где в дальнейшем он используется для более глубокой очистки на установке с применением фильтров ФСД(фильтры смешанного действия анионит и катионит).
Сама установка обратного осмоса используемая для данного проекта это можно сказать "бытовая система" с применением трех осмотических мембран размера 1812, мембранного насоса и релейной схемы управления реле высокого и низкого давления. Все по классике жанра.
+
Минимизация связана с небольшими объемами потребления и использованием накопительной емкости. Модернизации подлежит как электронная система управления с заменой релейной схемы на более современную с применением современного контролера, так и гидравлическая схема. Так как, например применение гидравлической промывки требует обеспечение повышенного расхода, поэтому гибкий трубопровод заменен с 1/4 на 3/8 и соответственно все фитинги, расположенные на магистрали на больший проходной диаметр. Добавлен ротаметр для визуального контроля потока по линии концентрата.
Для реализации точки промывки пермеата перед емкостью Кл.3 пришлось применить связку из двух клапанов нормально закрытый (NC) и нормально открытый (NO). Возможно, кто-то подскажет другое решение, но в этом сегменте арматуры не шибко много…как оказалось. Возможно не все знают что пермеат сам по себе немного агрессивен так как рН может снижется ниже 6.0 вследствие влияния углекислоты поступаемой через мембраны… и желательно использовать арматуру из инертных материалов во избежание коррозии.
Установленные штатные реле были сохранены в схеме. Реле низкого давления используется для формирования аварийного сигнала DI4 ДСХ Датчик сухого хода. И тут у меня есть мысль. В штатной «релейной» схеме управления реле низкого давления всегда располагается перед клапаном Кл.1 и расположить после клапана его не получится, так как установка в таком случае не включится в следствии того что линия проходит через тело корпусов мембран далее через регулятор потока постоянно перенаправляется в дренаж. И меня всегда интересовал вопрос. Если клапан Кл.1 откажет, по каким либо причинам, запуск насоса Н.Вд все равно произойдет. За мою бытность к счастью такого не припомню,… но с применением КосМастер в котором настраивается время провала по сигналу ДСХ это уже можно осуществить. Попробуем реализовать контроль и до и после,…так как мы хотим сохранить преемственность со старой «релейной» схемой управления (будет реализована схема переключения управления контролер/релейная для возможности запуска в аварийной ситуации).
Реле высокого давления расположенное в линии чистой воды (пермеата) так же будет штатно оставлено на своем месте. Ранее оно управляло запуском установки при потреблении в моем случае при падении поплавка в накопительной емкости. Его сигнал подадим на аварийный вход DI7 (РЦ) Дискретный сигнал разрешения работы насосов. В нашем случае мы оставили механический поплавок в емкости на случай не контролированного «перелива» уровня наполнения. И так как поплавок закроется создастся высокое давление на линии пермеата и сработает реле высокого давления, которое блокирует моментально работу насоса Н.Вд. Можно было бы использовать оставшиеся в нашем распоряжении аварийные входа DI5 (Рм) Реле максимального аварийного давления и DI6( Рнас.нд) Реле давления за насосом НД , но пока протестируем в таком варианте.
Уровнем в емкости в новой схеме у нас управляет обычный трех-проводной поплавковый выключатель а-ля ПСУ-1 по одному уровню с небольшим дифференциалом за счет груза подключенный к входу DI3 (Ур.Верх) Дискретный датчик верхнего уровня в накопительной емкости. В нашем случае вход DI2 (Ур.Низ) Дискретный датчик нижнего уровня в накопительной емкости не используется и в настройках выбрана соответствующая настройка о схеме управления от емкости по одному входу.
Но мы не отказываемся от нашего проекта – кондуктометрического уровнемера с дискретностью 0.1%. Подробнее о нем можно почитать вот здесь.
На данный момент мы его будем активно применять как «точнейший индикатор» в емкости с пермеатом …не побоюсь такого громкого эпитета. Это позволит наблюдать с высокой точностью уровень в емкости при тестировании контролера КосМастер. Чуть позже мы попробуем аппаратную реализацию кондуктометрического уровнемера. Переведя на него управление, вместо поплавкового выключателя. Будем для этого использовать ПР200х8 с прошитым алгоритмом управления по кондуктометрическому уровню с дискретностью 0.1% задав уровни наполнения и выключения 60 и 80 % соответственно.
Надеемся что это решение станет прототипом
КосМастер-Х.04 - для измерение электропроводности в трех точках и кондуктометрическим уровнемером в емкости пермеата...