Доброго всем дня ... выходные и вот опять есть время позаниматься любимым проектом... продолжу свои изыскания про КосМастер
Провели промывку емкости исходной воды отмыли лимонкой блестит как новая синевой...и заменили наполнитель в угольной колоне. Она у нас расположена после колоны умягчения перед осмосом. В самом осмосе еще стоит дублером SL угольный картридж вторым номером...первый фильтр 5мкм а третий фильтр 1мкм... угольный получается по средине. Ранее третий картридж находился на выходе с осмоса и там тоже был угольный картридж...но так как у нас емкость накопительная и нам не для питья эта вода... в основном это было бытовое решение улучшающее органолептику (вкусовые свойства очищенной воды) и у нас было один раз разрушение угольного картриджа и его ошметки закинуло на мембраны....и на заре еще первого года эксплуатации переделали по такой схеме защищая мембраны от угольной пыли или в случае разрушения.
По синему тренду электропроводности пермеата в емкости канал CI3 в КосМастер наблюдаем после наших манипуляций по очистке емкости и замене угольной загрузки значительное снижение электропроводности воды в емкости. Значит фиксируем опять влияние "состояния" (чистота, периодичность замены загрузок) предварительных участков водоподготовки на мембранные процессы обратного осмоса. Тут все просто хочешь качества следи за чистотой меняй загрузки ....но тут идея что КосМастер нам может подсказывать что УЖЕ ПОРА к этому и стремимся чтобы это можно было закрепить в виде инструкции для персонала по дальнейшей длительной эксплуатации многие годы...
Еще один тренд проверяем работу системы умягчения. Ранее мы это делали с помощью КосМастер используя не задействованный дискретный вход DI2 (он используется для двух уровневых систем управления уровнем у нас одноуровневый простейший контактный поплавок). Визуально процесс регенерации в норме. Ранее наблюдались сбои (меняли микропереключатели клапане управления) происходил проскок режимов и сбивался процесс регенерации раствором соли. Все была мысль сделать контроль временных интервалов чтобы при их нарушении выдавать сигнал аварии оператору. Это реализуемо и не сложно....просто пока недостаток времени)) если кому-то это критично обязательно делайте мне видится это несложно и очень эффективно. Временные интервалы условно "фиксированные" в настройках клапана например у меня 10 минут взрыхляющая промывка 60 минут протяжка соли и медленная отмывка ...10 минут прямая уплотняющая промывка и...в зависимости от размера бака время наполнения бака 10...20 минут у каждого наверно по разному...но все это можно контролировать таймерами с условием. Я закупил свои любимые беларуские реле F&F от производителя Евроавтоматика...и планируем такой же контроль установит на колонны обезжелезивания и угольную колону и будем отслеживать время и процесс регенерации всех трех этапов пред подготовки (обежелезивания, дехлорирования и умягчения). Поэтому мы перенесли контроль по дискретным входам с КосМастер в наш проект уровнемера https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40803.
Вот в этом щиточке просто добавим еще три реле. У нас две колонны обезжелезивания в параллель регенерирующиеся в разное время и плюс угольная колонна. Все регенерации не по расходу а по времени 1 раз в 7 дней ... в ночное, не рабочее время.
Еще один интересный тренд меня заинтересовал. Заметил что между датчиками электропроводности воды исходной в емкости CI1 Город и CI1 на входе в установку обратного осмоса появился после сезонного снижения электропроводности значительное расхождение по значению электропроводности воды.
Сложно пока однозначно дать ответ что повлияло...надо проверить калибровку датчиков...это вообще норма периодически перекалибровываться...у кондуктометрических ячеек от времени могут засорятся электроды...могут и например сбиваться калибровочные коэффициенты...может пользователь производил замену корпусов а калибровку не произвел...может еще какие то влияющие факторы. Все что мы пока можем это проверить влияние температуры...может в этом причина так как в кондуктометрических измерениях всегда если не отключена пользователем) происходит температурная компенсация (пересчёт на поправочный коэффициент) то может быть влияние от сезонного изменения температуры...
Смотрим у нас не было выведено на мнемосхему трендов канал температуры с уровнемера...чем хорошо в МастерSCADA что можно в два клика добавить любой канал
выравниваем масштаб....
И вот он внизу фиолетовый тренд температуры воды исходной городской....но явных подвижек по температуре не видно небольшое потепление сезонное...вода поступает в районе 14 градусов...значит не это влияние....помнится мы колдовали с нашим уровнемером....но момент раздвоений приходится на более поздний вариант...и прошивку уровнемера я зашивал в тот же корпус ПР200 в который и до этого был хотя был недолго другой подменный и там я заметил разность в калибровках заводских...потому потом постарался поставить тот который был изначально....вообще этому моменту смены корпусов надо уделять особое внимание в части различий в калибровке каналов как и CI так и 4-20.... коллеги пишут что бывают заводские отклонения...все-таки надо держать парк калибровочных эталонов это касается при обслуживании оборудования любого производителя...все должно приводится к эталонам чтобы потом ни сидеть не гадать о природе отклонений...