    Доброго всем дня. Продолжу делиться своим опытом по работе с КосМастер.

    Мониторим электропроводность и температуру воды городской в накопительной емкости.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-10-18_10-15-02.png 
Просмотров:	5 
Размер:	74.0 Кб 
ID:	79499 укрупненный тренд по температуре видно что тут пики по электропроводности не всегда совпадают с пиками по температуре...значит сама вода городская такая не стабильная??? странновато что-то тут не так

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-10-19_14-35-47.png 
Просмотров:	4 
Размер:	86.3 Кб 
ID:	79500 Вот сегодняшний тренд уже накопилось побольше информации.

    Что-то уж очень нестабильна вода городская даже дальше пройдя через все участки пред подготовки она более стабильнее...чем больше я погружаюсь в изучение и добавляя больше каналов контроля ...становится все интересней.
    Я бы не беспокоился особо если бы у нас на предприятии был 100% один источник воды....но у нас большая часть(кроме этого ) объектов подключены к нашей артезианской скважине 120м где электропроводность круглый год порядка 600мкСм....и в качестве резерва есть места где подключаются оба источника....и вот тут могут быть сюрпризы...может не держать запорная арматура или человеческий фактор...краника оба открыли и получать подмес....эх...как говорят меньше знаешь лучше спишь... Но будем искать источник этих колебаний....


    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-10-19_15-06-21.png 
Просмотров:	1 
Размер:	93.0 Кб 
ID:	79501

    Заменили катионит полностью на новый...подозрение что-то он шалит толи его переморозили толи еще чего с ним ....фильтроемкость ниже расчетной в раза 4.....пока судя по тренду держимся на уровне 20 мкСм как на осмосе так и емкости пермеата
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 19.10.2024 в 13:11.
    ...Веселись юноша в юности своей...

  2. #92
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    294

    По умолчанию

    Доброго всем вечера. Продолжу делиться своим опытом по работе с КосМастер.

    Чем дольше мы работаем с КосМастер тем больше делаем открытий новых процессов
    о природе которых даже не догадывались. Парой приписывая ряд изменений совершенно другим причинам. Но понаблюдав и разобравшись в физике процесса порой удивляешься сколько нам дает эта чудная коробочка под названием КосМастер. Тем у кого интерес к водоподготовке не поверхностный а в силу либо рода профессии или как говорится душевной тяги к познанию таинств матушки природы в следствии пытливости характера...тут не паханное поле. Информации море. Можно и на диссертацию накопить и далее... далее)) Но об интересных моментах открывшихся нам чуть позже...

    Сегодня хочу показать небольшое видео. Слив с емкости в момент когда проходят две промывки ожидании между ними был установлен таймер 15 секунд...и уже под конец второй промывки вскрылся один нюанс Это работа насоса высокого давления Н.Вд при открытом клапане гидравлической промывки Кл.2. Конечно шансов что два процесса совпадут мизерный менее 1 процента но мне вот он попался да еще запечатлен на видео. Будем писать его в наш перечень замечаний.
    Не скажу что особо критично для нашего случая но вот тем у кого системы могут быть помощнее в разы стоит его брать в расчет.

    Видео перемонтировано увеличена скорость 10х а так получался 30 минутный ролик снятый на мобильном телефоне. Тут у нас установлен мобильный клиент SCADA СИМП лайт который и позволяет вести запись экрана мобильного телефона. Тем самым и мобильное приложение протестировали и запечатлели процесс промывки. Так же можно наблюдать работу нашего уровнемера. Наполнение уже не стал снимать это в разы дольше чем слив.



    Для тех кому доступен только Рутюб
    https://rutube.ru/video/038e3f8bf901...2cd84f13deed2/

    Посмотрел свое же видео и увидел свои же косяки...недавно борясь со скачками электропроводности менял удаленно настройки промывки в ожидании...увеличил время гидравлической промывки когда открыты клапана Кл.1 Кл.2 и Кл.3 но без работы насоса высокого давления....и возвращая настройки назад перепутал значения таймера закрытия Кл.2 и включения насоса высокого давления Н.Вд поэтому на видео первым включается насос а потом закрывается клапан Кл.2...сейчас поправил клапан закрывается через 100 секунд от старта а насос включается через 120 секунд от старта....
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 25.10.2024 в 12:43.
    ...Веселись юноша в юности своей...

  3. #93
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    294

    По умолчанию

    Доброго всем дня. Продолжу делиться своим опытом по работе с КосМастер.

    Опять рост электропроводности пермеата осмоса. Пошел проскок. Хорошо я на объекте не далеко пойду смотреть что там твориться. было бы неплохо на скаду вытянуть счетчик кубатуры фильтроцикла...надо подумать как это реализовать может даже не сложно будет...у нас там стоит счетчик со шнурком...но он на блок управления компрессором...еще вариант с крыльчатки взять сигнал умягчителя...тут посложнее будет...но если сам умягчитель считает кубатуру значит и мы можем...вопрос только там могут понадобится так называемые быстрые входа...если частота импульсов большая...надо смотреть

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-10-26_11-30-07.png 
Просмотров:	3 
Размер:	72.1 Кб 
ID:	79636

    Запустил регенерацию и еще немного уменьшил фильтроцикл...Хочется посмотреть можно ли добиться работы с постоянным низким уровнем УЭП пермеата... то что причина это прямая зависимость от проскоков солей жесткости тут уже сомнений нет...По уровню в емкости (черный тренд) видно чуть не хватало для сработки уровня наполнения. Слил немного воды с емкости и КосМастер запустился в наполнение.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-10-26_12-37-02.png 
Просмотров:	2 
Размер:	69.3 Кб 
ID:	79637 ____Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-10-26_13-15-08.png 
Просмотров:	1 
Размер:	88.6 Кб 
ID:	79639Masterscada 3.13

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-10-26_13-23-04.png 
Просмотров:	2 
Размер:	25.9 Кб 
ID:	79640____Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-10-26_13-22-24.png 
Просмотров:	5 
Размер:	41.0 Кб 
ID:	79641SimpLight 4.7.9

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1729932428347.jpg 
Просмотров:	1 
Размер:	182.7 Кб 
ID:	79642____Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1729932428375.jpg 
Просмотров:	3 
Размер:	205.0 Кб 
ID:	79643SimpLight Mobaile

    По тренду видно после запуска регенерации и смены колон на ранее от регенерированную колону с катионитом происходит снижение электропроводности пермеата осмоса и рост электропроводности исходной воды...незначительный но рост...и по трендам видно что это взаимные процессы они всегда совпадают...это очень знаковое наблюдение...Посмотрим можем ли мы это наблюдение оцифровать в виде некоего битового сигнала "Проскок солей жёсткости" тот кто в теме всей химии водоподготовки наверняка слышали что есть аппараты по измерению жесткости в автоматическом режиме...я с такими знаком только заочно...это подобие немецких Тестомат... стоимостью под три тыс. евро....но смысл их насколько я знаком все в том же титровании реагентами периодически в небольшой проточной ячейке и измеряя спектр раствора после титрования получают точку перехода и фиксируют проскок жесткости, подавая релейный сигнал на систему ХВО провести регенерацию.
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 26.10.2024 в 11:50.
    ...Веселись юноша в юности своей...

  4. #94
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    294

    По умолчанию

    Доброго всем воскресного дня. Продолжу делиться своим опытом по работе с КосМастер.

    Как говорится в желании добиться идеальной работы системы боратного осмоса не стоит забывать контролировать общие сезонные тенденции. Через них видятся уже сезонные влияния...если конечно они присутствуют....и как наша система сними справляется... Если кто-то читал мои посты с самого начала я прогнозировал неизбежный рост электропроводности воды исходной...так как он нами изучен уже за многие годы...и логически такой же постепенный рост электропроводности пермеата как с осмоса так и в емкости хранения и распределения...

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-10-27_09-56-15.png 
Просмотров:	2 
Размер:	88.2 Кб 
ID:	79662

    Но как показал практика КосМастер нам подсказал "слабые места" которые так же привносили свою лепту в электропроводность пермеата. Это и чистота ёмкости городской воды. После ее чистки получили снижение по электропроводности пермеата на 5 мкСм. Состояние систем предварительной подготовки воды. После замены катионита получили снижение по электропроводности на 5-7 мкСм. И главное что КосМастер в связке с системой диспетчеризации это все четко фиксирует. И подучается находясь как говорится на финишном этапе подготовки воды очень чутко сигнализирует о неполадках в предыдущих системах. Надо только немного вникнуть. Но чтобы понять где роль сезонного роста электропроводности а где попросту говоря "не надлежащая эксплуатация" надо посидеть понаблюдать не месяц не два...Вот мы какие самокритичные вы скажите....в оправдание скажу что ранее это если и мониторилось то списывалось на пресловутую сезонность. Но не будем еще делать окончательные оргвыводы)) наоборот хорошо что это все выявляется....могу сказать что эта коробочка КосМастер себя уже окупила многократно...через то что у нас теперь есть уверенность что по данному объекту мы держим все под контролем. Есть мероприятия по снижению электропроводности...и сезонный пик мы пройдем с явным запасом по УЭП.

    А у нас есть объекты на порядок более серьёзные...и как вы думаете мы там не планируем применить полученный на этом "полигоне " опыт??? конечно будем планировать...но на основании полученного опыта эксплуатации....даже тот факт что КосМастер был два раза подвисал учтем....то есть будет мини система резервирования перезагрузку автоматизируем этакий Watchdog (сторожевой таймер) и если нет ответа то переключение на резервный КосМастер...но это все я надеюсь не понадобится обычным бесперебойником может обойдемся
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 27.10.2024 в 17:32.
    ...Веселись юноша в юности своей...

  5. #95
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    294

    По умолчанию

    Доброго всем дня. Продолжу делиться своим опытом по работе с КосМастер.

    У нас еще нововведение. Решили к КосМастер подключить счетчик воды с импульсным выходом.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-10-30_14-09-29.png 
Просмотров:	4 
Размер:	521.4 Кб 
ID:	79717

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-10-30_13-52-38.png 
Просмотров:	3 
Размер:	67.2 Кб 
ID:	79713

    В левом нижнем углу...

    Судя по надписи и паспорту у него цена деления одного импульса 2.5 литра... Установлен после системы ХВО там где разветвление на пароувлажнители и Осмос. Попробуем с его помощью оценить фильтроцикл....

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-10-30_11-38-20.png 
Просмотров:	2 
Размер:	67.8 Кб 
ID:	79714

    Сам фильтроцикл на колонах умягчения мы еще уменьшили видно визуально на тренде и наконец добились того что смена колон происходит до скачка электропроводности по пермеату обратного осмоса.

    Выход счетчика подключили на КосМастер2 на первый дискретный вход...можно было и первый КосМастер задействовать...но так было быстрее и проще. Наша цель средствами Мастерскада сделать подсчет расхода воды....скорость потребления в час... и еще хотим сделать мониторинг объема фильтроцикла...то есть отсчет литража после регенерации колон. Кто знаком с водоподготовкой тот знает что на клапанах умягчения оборудованных счетчиком идет свой подсчет кубатуры по которому и происходит автоматическая регенерация....наша задача максимально соответствовать данному показателю...

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1730279116629.jpg 
Просмотров:	8 
Размер:	133.7 Кб 
ID:	79716 Фото до регенерации 201 литр
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 30.10.2024 в 12:10.
    ...Веселись юноша в юности своей...

  6. #96
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    294

    По умолчанию

    Доброго всем дня. Продолжу делиться своим опытом по работе с КосМастер.

    Вчера решил проверить счётчик воды и его дискретность одного импульса...и понял что я ошибся. У него 1 импульс = литр...неплохой немецкий счётчик...у наших в основном один импульс 10 литров...а 2.5 написанное на счётчике видимо класс точности... Проверил пробно понабирав мерным стаканом на 500мл все сходится.

    А вот что не сошлось это литраж на умягчителе раз так в 5 он ниже то есть слив 10 литров воды получили уменьшение фильтроцикла на два литра...и вот тут мы вспомнили один нюанс...было дело у нас на этом клапане ломало шестерни...и временно поставили подмену такую же систему но там малыши колонны...а сама турбина счётчика осталась штатная...не скажу меняли ли назад блок управления...но получается тут может быть причина заниженного счета кубатуры...поэтому мы и пролетели со своим классическими подсчётам фильтроцикла...да...ситуация...чего только не передумал... смолу поменяли...я как почувствовал надо счётчик внешний подключать...так что вот такие мы супер опытные водяные...

    И немного о финишной очистке воды. Кто читал я писал что этот проект с КосМастер для подпитки установки на которой производится вода менее 1 мкСм... и написал что на практике достигаем 18 МОм это в единицах электропроводности 0.055 мкСм...для тех кто не знаком с мегаомами это обратная величина мкСм=1/МОм...и МОм=1/мкСм...

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20241102_122916.jpg 
Просмотров:	3 
Размер:	35.6 Кб 
ID:	79806

    Вчера даже немного лучше 18.1МОм...но это необходимо слить первые 10-15 литров воды...
    Вот так КосМастер трудится в паре с американцем...настоящий тандем союз-аполлон:super:
    В этой установке пара картриджей ФСД на выходе...и на входе уголь специальный...и ещё картридж катионита...Мы ее немного доработали...сделали внутреннюю циркуляцию каждые три часа...и уже долгие годы полет нормальный...При хорошем раскладе двух картриджей хватает года на два...но тут и расход не большой макс...50 литров в неделю

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-11-03_11-42-20.png 
Просмотров:	1 
Размер:	83.5 Кб 
ID:	79807

    Сделал в Мастерскада два счетчика импульсов. Один штатный функциональный блок со сбросом. И на сброс заведем дискретный импульс сигнала промывки ХВО... и подучим более менее правдоподобный счётчик фильтроцикла... Более менее потому что во-первых у нас счетчик стоит после угольной колоны и когда она будет промываться этот объем не попадет на счетчик...а вода умягченная будет затрачена....и второе сама колонна умягчения регенерирует себя умягченной водой...и этот объем так же не попадет на счетчик (у китайских клапанов промывка идет жесткой водой но тут американец и у них так)..получается надо перенести счетчик на вход колоны умягчения и тогда все будет отлично.

    Второй счетчик синхронизирую с показаниями на самом физическом счетчике чтобы обслуживающий персонал мог сверятся с ним и показаниями в SCADA на мобильном телефоне...

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1730617077650.jpg 
Просмотров:	2 
Размер:	210.5 Кб 
ID:	79808

    И в случае накоплении погрешности корректировать периодически

    Хочу выразить благодарность поддержке Мастерскада 3 на форуме. Пытался сам понять как сделать счетчик энергонезависимым...у меня происходил сброс при внесении изменений в SCADA естественно когда ее приходилось останавливать... надо просто проставить галочку "Восстановление при старте"
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 03.11.2024 в 10:05.
    ...Веселись юноша в юности своей...

  7. #97
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    294

    По умолчанию

    Доброго всем вечера. Продолжу делиться своим опытом по работе с КосМастер.

    Как итог в поиске причин расхождения расчетного фильтроцикла и фактического все оказалось банально просто...в настройках клапана умягчителя Fleck 9100 "барабашкой" было выставлено измерение в галлонах в место литров...я уже по величине погрешности догадался...так что было интересно...но зато осуществили ещё одну давнюю мечту мониторить тут расход умягченной воды...только поменяем месторасположение счётчика...а может и второй поставим...для надежности.

    Сделали в Мастерскаде блок который считает между фильтроциклами расход воды. Он сбрасываемый. Сбрасывается от импульса когда в умягчителе работает моторчик у меня это сигнал Регенерация ХВО. .таких импульсов пять и они все сбрасывают счётчик...и уже от последнего он считает фильтроцикл но все промежуточные значения перед каждым сбросом можно посмотреть в базе...когда переставим счётчик на вход умягчителя и если отключить на время потребителей то можно будет измерить объем воды на каждый этап регенерации...эта информация довольно интересная...если этот расход будет отличаться от эталонного то можно говорить о сбоях в регенерации (теоретически) но надо в этот момент отключать потребителей...или ставить в параллель ещё один умягчителе...и байпасить на него... подумаем насколько это нам надо...плюсы/минусы...может коллеги подскажут. То что сбои при регенерации бывают...это как говорится правда жизни...причины...разные и технического плана и пресловутый человеческий фактор...так что чем больше мы будем иметь информации в своем распоряжении тем больше шансов локализовать сбой и устранить его причину.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.jpg 
Просмотров:	6 
Размер:	60.5 Кб 
ID:	79882
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 06.11.2024 в 20:48.
    ...Веселись юноша в юности своей...

  8. #98
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    294

    По умолчанию

    Сегодня день рождения КосМастер...7 ноября 2023г...ему уже годик)))
    Поздравляем всех причастных к его разработке и внедрению в компании Овен!!!
    Желаем дальнейшего развития этого направления
    Ну и мы поможем чем можем...




    Последний раз редактировалось dreambelarus; 07.11.2024 в 21:16.
    ...Веселись юноша в юности своей...

  9. #99
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    294

    По умолчанию

    Доброго всем субботнего дня. Опять выдалось свободное время немного уделить данному проекту КосМастер.

    Подключился удаленно к SCADA и решил посмотреть картину за пару недель как наш КосМастер себя чувствует.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-11-16_12-34-27.png 
Просмотров:	5 
Размер:	120.0 Кб 
ID:	80099

    Как видно по результатам электропроводности пермеата в емкости неплохо (синий тренд). Если видно по тренду были не продолжительные проскоки по электропроводности осмоса = проскоки по жесткости. После того как мы привели в порядок настройки клапана управления Flack9100 переведя измерение в литры мои коллеги пытаются понемногу снижать фильтроцикл поэтому он попал в тренд. Сейчас перед выходными еще немного снизили и наблюдаем что перед регенерацией не было всплеска по УЭП...Потихоньку настроим этот процесс с небольшим коэффициентом запаса...просто хотелось понаблюдать этот процесс как я выше говорил его можно оцифровать в виде сигнала "Проскок по жесткости" но проблема в том что к такому росту может приводить не только превышение фильтроцикла...вот если завязать с выявленным снижением электропроводности воды исходной на 30-50мкСм то тут мы уже с большой долей вероятности попадаем в цель процентов так 99...и даже можно организовать по такому сигналу принудительную регенерацию...мечта водяного сбывается)

    Мы конечно не зацикливаемся только на КосМастер в своих экспериментах и планах по реализации. Все эти макросы которые тестируются связанные с анализом пред подготовки водомеры...будут после завершения тестирования перенесены в ПР200х8. Вот в этот проект внешнего уровнемера.https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post439043
    Сюда перенесем счет кубатуры и подсчет фильтроцикла с нашего импульсного счетчика. Один уровнемер будет информировать об уровне в емкости городской воды 500л. а второй уровнемер мы будем использовать для управления КосМастер через наш макрос компенсации уровня электропроводности. За практически год тестовой эксплуатации он показал отличный результат без отсутствия сбоев по уровню...в отличии от поплавкового электроконтактного с которым мы поимели пару раз проблемы...

    И планируем освободившийся в КосМастер кондуктометрический вход CI4 использовать для мониторинга воды высокоочищенной по уровню электропроводности менее 1мкСм на практике как я приводил фото выше там 0.055мкСм и это практически чистый Н2О!!! Такого мы еще КосМастер не мониторили да и ПР200х8 туда не забирались...я думаю будет всем интересно полученные результаты и опыт. Для контакта с такой водой будет применена проточная кондуктометрическая ячейка от компании МТ(стоимостью как 10 КосМастер)) ну там ответственная часть проекта и берем самое лучшее что есть в наличии... Как писал там есть переходные процессы. Не постоянный разбор воды. И после нашей доработки мы включаем установку каждые 3 часа на 15 минут.....вот это все и хотим мониторить и получить...массу....большую массу информации....не скажу что она для нас нова....но в каждой установке бывают свои особенности и оценивая их сравнивая с другими установками подобного рода так и получаешь опыт...отрабатываешь на более меньших по масштабам установках корректирующие мероприятия которые потом масштабируешь и распространяешь на другие похожие системы.... ну это у нас такой НИОКР
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 16.11.2024 в 11:25.
    ...Веселись юноша в юности своей...

  10. #100
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    294

    По умолчанию

    Доброго всем дня...шикарное воскресенье но нам не спится)). Это наше свободное время немного уделить данному проекту КосМастер.

    Постом выше я привел вчерашней тренд..

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-11-16_12-34-27.png 
Просмотров:	1 
Размер:	120.0 Кб 
ID:	80122 вот этот

    ...и коллегам изложил мысль что можно попробовать мониторить жесткость через изменяющуюся электропроводность пермеата и исходной воды. То есть когда изменяются два значения уже достоверность намного выше ...в разы. И вот тут если посмотреть на красный тренд Электропроводность исходной воды на входе осмоса канал CI1 мы видим что он как "гусеница многоножка"...эти микро падения вниз совпадают с стартом осмоса на промывку. Я писал про него и ранее но вот пришло время с ним разобраться Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-11-17_10-23-05.png 
Просмотров:	0 
Размер:	73.3 Кб 
ID:	80124так как он нам "портит" немного картину нашего будущего измерителя жесткости ...

    Возьмем укрупним тренд и выведем на полотно только тренд температуры Т1 воды исходной давление и электропроводность исходной все остальное уберем (электропроводность исходной уменьшена в 10 раз тоесть 94.4 это 944 мкСм) то что в мониторинге есть перерывы -прямые линии это для настройки другого проекта приходилось выключать временно SCADA но видно что все однотипно величина падений электропроводности одинаковая изо дня в день.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-11-17_10-12-28.png 
Просмотров:	2 
Размер:	120.5 Кб 
ID:	80123

    Начинаем укрупнять чтобы более детально рассмотреть протекающие на кондуктометрической ячейке процессы...

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-11-17_10-23-05.png 
Просмотров:	0 
Размер:	73.3 Кб 
ID:	80124

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-11-17_10-24-09.png 
Просмотров:	0 
Размер:	66.5 Кб 
ID:	80125

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-11-17_10-25-16.png 
Просмотров:	0 
Размер:	39.7 Кб 
ID:	80126

    Что мы видим что от промывки к промывке все процессы проходят однотипно....прослеживается скорость нарастания каждого.. показателя электропроводности... температуры ...давления. мастер SCADA обладает такой полезной функцией как установить по размаху когда все процессы не зависимо от их реального значения равномерно располагаются в диапазоне 0-100 в MS достаточно нажать одну кнопку в правом нижнем углу управления графиками...эта опция мне очень нравится...с ней я познакомился в давние времена в одной американской SCADA и в MS она тоже классно реализовано. Если мышкой кликать на нужный тренд то шкала Y будет принимать значения этого тренда. Так на скринах ниже активный тренд электропроводность воды исходной м видно что при старте происходит падение электропроводности аж на 50 мкСм....но чисто гипотетически мы понимаем что вода не может из города поступать в прямой зависимости от нашего осмоса ...значит какие то процессы дают такой эффект...а вот химия ли это в районе кондуктометрической ячейки CI1....или измерительный канал КосМастер так себя ведет попробуем разобраться

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-11-17_10-26-03.png 
Просмотров:	0 
Размер:	67.8 Кб 
ID:	80127

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-11-17_10-28-15.png 
Просмотров:	1 
Размер:	70.2 Кб 
ID:	80128

    Укрупнив максимально процесс старта осмоса ( судим по синему тренду Давление) можно увидеть что канал электропроводности исходной воды красный тренд снижается на порядок быстрее чем канал температуры зеленый тренд...

    И тут наверно необходимо сделать пояснение о температурной компенсации при измерении электропроводности , ....для тех кто не особо знаком с процессом.....лучше я это сделаю в следующем посту чтобы потом можно при случае на него ссылаться.
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 17.11.2024 в 09:31.
    ...Веселись юноша в юности своей...

Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.10.2024, 05:56
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2024, 09:01
  3. Визуализация приточно- вытяжных установок.
    от Damir1985 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.02.2021, 19:50
  4. террия вентиляционных установок.
    от magirus в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 14:25

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •