Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 46

Тема: Проекты ЖКХ, котельные

  1. #11

    По умолчанию

    1.Подпитка реализована через электромагнитный клапан и реле давления
    ну гистерезис же должен быть, а то так и будет щелкать
    2. У диспетчера стоит комп, и через CodeSys уже подключена визуализация, как раз и требуется локализация аварии, чтоб не бегать в котельную, а отдельная сигнализация выведена как сухие контакты на GSM (присылает SMS)
    дело не в аварии. выбьет в щите автомат горелки. плк командует на розжиг, а его нету. а на визуализации все шито-крыто, горелка горит.
    3. Пробовал, переносить управление на МВУ, оценка 4-, надо учитывать еще и время передачи и реакции по сети, для точного управления, например ГВС все таки лучше ПЛК
    я исходил из ресурса реле.

    Про каскадный… я не про стиль написания, а про принципы регулирования. не хотелось скопировать алгоритм от маститых брендов?

  2. #12

    По умолчанию

    А FB Modul() это модуль числа?
    А почему не стандартный оператор ABS?

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2008
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    113

    По умолчанию

    Теоретическое описание регулирование ГВС см. в первом сообщении.
    Modul - читайте коментарии
    Jeck - последнее сообщение уже просто "треп" идет
    Реле стоит с настраиваемым гистерезисом Sauter DSB (вариантов реализаций несколько в данном случае самый простой)
    В случае "выбивания" автомата горелки (еще надо разобраться почему это случилось) произойдет срабатывание аварии по минимальной температуре котла и котлового контура, а также автоматика спокойно будет работать со второй горелкой (см. схему и программу управления).
    У меня есть несколько своих алгоритмов работы котельной автоматики, и у каждого бренда есть преимущества и недостатки, лучше подбирать тип стратегии привязываясь к каждому объекту локально.

  4. #14

    По умолчанию

    Что-то файл plc100.zip просмотреть не получается - требуется авторизация. Что это может быть?

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kirt Посмотреть сообщение
    Что-то файл plc100.zip просмотреть не получается - требуется авторизация. Что это может быть?
    У меня качается, если авторизироваться.
    Если хотите, могу переслать на эл. адрес.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    У меня качается, если авторизироваться.
    Если хотите, могу переслать на эл. адрес.
    Да, перешлите пожалуйста, если это возможно. Я тоже авторизуюсь, но возможно права у нас разные ?

  7. #17

    По умолчанию

    Большое спасибо за предложение, но в этот раз файл скачался без проблем.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2008
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    113

    По умолчанию Продолжение еще одна котельная

    Ну вот собрался выложить, то что наконец отладил, по требованиям заказчика.

    Краткое описание.
    В котельной 5 шкафов, Шкаф котловой на каждый котел (2 шт), шкаф общий (погодозависимое управление и прочее), шкаф сетевых насосов (с мягким пускателем) ну и вводной шкаф.
    ГВС увы опять нет, поэтому не реализовал
    связь между шкафами организована через хаб
    485 для запаса (на всякий аварийный случай)
    проект закончен полностью, реализован на рынке "Флора" г. Владимир. кстати первый проект отполирован но не выкладывал если надо пишите %)

    В файле программы для контроллеров, ну и схемы шкафов с автоматикой

    Удачи
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip owen2.zip (260.9 Кб, Просмотров: 605)

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2008
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    113

    По умолчанию отполированная программа для первого проекта

    По пожеланию lara197a, выложено %)
    были незначительные изменения в электрической схеме (выходы контроллера 5,6 стали аварийными а на модуль расширения ушло управление смесителем)
    Полностью написанная визуализация и прочее
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar fokin.rar (26.8 Кб, Просмотров: 417)

  10. #20

    По умолчанию

    Благодарность Kucherik.
    Еще бы фотографии шкафов...
    Ну и приглашаем в список системных интеграторов.

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •