    По умолчанию если это кому-то нужно

    Файлы для прошивки панели оператора 320 для обоих проектов

    С уважением Kucherik
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip op320.zip (6.9 Кб, Просмотров: 275)
    Если человек доверяет судъбе, то она ведет его по жизни, иначе тащит %)

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2008
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    113

    По умолчанию

    Зашел апнуть тему, заканчивается ПНР небольшого шкафа по управлению отоплением и ГВС (бойлер) для котеджа (ПЛК 110-32 + МВА8), жду морозов для финальной наладки (два алгоритма еще не отлажены). Если есть желание пишите, могу выложить и в сыром виде.
    Если человек доверяет судъбе, то она ведет его по жизни, иначе тащит %)

  3. #33

    По умолчанию

    Конечно, очень интересно!

  4. #34

    По умолчанию

    Очень хотелось бы посмотреть. Вот если бы еще комментарии в программах были...

  5. #35

    По умолчанию

    Выкладывайте. Очень интересно глянуть.

  6. #36
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2008
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    113

    По умолчанию сырая программа

    Комментарий к данной программе:
    Бытовой котел novella 64 с бойлером bl120
    Есть система отопления и теплый пол, датчик помещения
    в данном случае гараж.
    контролер 110-32 оказался с глючками поэтому
    пришлось добавить работу с файлом.
    Новая функция работы по графику (многоточечная)
    Написал доп.функцию jitter (с анг. дрожать) для проверки что датчик все еще подключен и работает, если его показания чуть-чуть дрожат
    Также новая функция отслеживает текущее положение сервопривода без обратной связи, только по времени, раз в сутки инициализация (спасает сервопривод и смеситель от закисания)
    Теперь при включении ручного режима насоса система автоматически включается на минимум если на улице жарко и по погодозависимому графику по мере похолодания
    ну и всякое разное в программе, увы много комментариев не напишу
    и так пришлось по просьбе моих сослуживцев писать на cfc, хотя я предпочел бы st.
    Две вещи еще не отлажены
    1. Ночная пониженная сделана частично , не выведенны часы на панель
    ну и сама функция работает пока в тестовом режиме
    2. Хотел сделать измерение цикла работы котла по датчику с гидрострелки но пока нет морозов не отработал, в будущем по этому измерению будет проверяться средняя температура отпущенная потребителю и только после приниматься решение о корректировке

    фотографии котельной и шкафа автоматики,
    схему принципиальную этого шкафа


    Всем приятного разбора %)
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kucherik; 05.09.2011 в 10:06.
    Если человек доверяет судъбе, то она ведет его по жизни, иначе тащит %)

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2008
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    113

    По умолчанию Финальный код программы для котеджа

    Зашел сегодня смотрю, а код старый, выкладываю отлаженный.
    На следующей неделе выложу, проект с ПЛК 160, и новой упрощенной программой.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pro Kotedg.pro (168.1 Кб, Просмотров: 188)
    Если человек доверяет судъбе, то она ведет его по жизни, иначе тащит %)

  8. #38

    По умолчанию

    Да, ничего не скажешь - проект вызывает большое уважение и по объёму и по стилю написания.
    Ну, а коллеги - это они зря Вас просят в CFC писать.
    Было бы, конечно, намного проще данный проект в ST воспринимать (ST во многих случаях не требует множества комментариев, т.к. сам является текстом, напоминающим диалог, - ИМХО).
    А так - большое спасибо за очень познавательный и интересный пример!
    Последний раз редактировалось kolyan; 27.07.2013 в 18:19.

  9. #39
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Да, ничего не скажешь - проект вызывает большое уважение и по объёму и по стилю написания.
    Ну, а коллеги - это они зря Вас просят в CFC писать.
    Было бы, конечно, намного проще данный проект в ST воспринимать (ST во многих случаях не требует множества комментариев, т.к. сам является текстом, напоминающим диалог, - ИМХО).
    А так - большое спасибо за очень познавательный и интересный пример!
    Есть писатели, они хорошо видят текст, а есть художники, они лучше видят картину(схему). Поэтому, что лучше, это вопрос спорный. А пример действительно хороший.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 28.07.2013 в 09:01.

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Есть писатели, они хорошо видят текст, а есть художники, они лучше видят картину(схему). Поэтому, что лучше, это вопрос спорный. А пример действительно хороший.
    Спорить не буду, я и сам начинал с CFC.
    Но, в сложных проектах данная "картина" с огромным числом перекрёстных связей, превращается в довольно запутанную паутину.
    Лично для меня достаточно утомительно такую паутину распутывать.
    Это, конечно же, моё субъективное мнение.
    Для того и сделали 5 языков программирования - кому как удобно.

    Автору проекта - ещё раз благодарность за его труд.