помогите с подборкой оборудования
господа специалисты помогите выбрать оборудование !
задача моя заключается в следующем:
дистанционное управление с диспетчерского пульта 2-х позиционной задвижкой насосной через SCADy WinCC с передачей сигналов об открытии и закрытии задвижки, а также передача значений датчиков давления и температуры сетевой воды.
заранее спасибо !!!
-
Супер Модератор
Наш вариант:
Для опроса давления и температуры и передачи в SCADA систему данных - МВА8
Для управления приводом МВУ8\МДВВ
Модули имеют RS485 и поддерживают протоколы ОВЕН и ModBus. Для обоих протоколов мы создали OPC сервера.
А с OPC WinCC работает.
-
спасибо большое !!!
а подскажите еще, какие типы выходов МВУ8 предпочтительнее для этой задачи (задвижка 2-х позиционная с конечными выключателями)
Последний раз редактировалось Alexandro; 02.03.2009 в 06:41.
-
Супер Модератор
Зависит от того, какие клапана будут стоять и как часто Вы их будете коммутировать.
Если управление клапаном будет не постоянным(раз в несколько секунд открывать или закрывать) - можно реле.
Если выхода МВУ8 должны срабатывать часто - возможно стоит поставить транзисторы и твердотелки.
-
спасибо большое !
реле думаю в самый раз