помогите решить эту простую задачку через ftrig и rtrig, а то я не понимаю, я поснимаю что такое эти триггеры, но прям переделываю постоянно не выходит... IMG_20240506_092427_844.jpg
помогите решить эту простую задачку через ftrig и rtrig, а то я не понимаю, я поснимаю что такое эти триггеры, но прям переделываю постоянно не выходит... IMG_20240506_092427_844.jpg
1. Есть специальный раздел по Кодесис https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=13
2. Нормально диаграмму нарисуйте - не понятно когда включается Q1 (после второго спада Х1?) и когда выключается Q2
Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.05.2024 в 09:08.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
у меня там почему-то не получалось тему создать, чето у меня уже совсем не входит, вот на этом изо по корректней должок быть IMG_20240506_095752.jpg
На каком языке надо?
на ST, написать нужно, графически я и сам могу, но нужно текстом сделать
Добрый вечер осваиваю RS-485 и пытаюсь подружить плк110 с ТРМ148 есть хороший пример (*https://owen.ru/product/codesys_v2/example_program Опрос ТРМ148 по протоколу ОВЕН через конфигурацию ПЛК*) с float понятно а вот с переменными int не могу ничего понять, помогите пожалуйста с этим, есть r-S--> она int вызывает запуск или остановку(*0-stop/1-run/2-pause*), какой нужно добавить подэлемент в codesys 2.3 в RS-485 и как его настроить в параметрах модуля чтобы запускать и останавливать с плк.
отлично. по какому адресу и как вы читаете float?с float понятно
приведите пример СВОЕЙ конфигурации, которую вы сделали для этого
Address 8-15 8-каналов при помощи float variable(write) записываю, а считываю float variable(listen) практически идентично примеру
так скриншот с конфига сделайте