Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ТРМ148

  1. #1

    По умолчанию ТРМ148

    Хотим для пробы заказать ТРМ148, для замены двух регуляторов РП-4.
    В ТРМ148 есть режим «быстрый доступ к уставке».

    Уставку можно менять для состояния работа и текущего канала ( например 1).

    Если в другом канале (например в 7) произойдет авария ( обрыв датчика ), по какой уставке будет работать регулятор с каналом 1.

    Режим СТОП для всех каналов или для каждого регулятора отдельно можно настроить?

    Планируется установить ПЭВМ.

    Конфигурация ТРМ148 должна быть такой:
    На вход первого регулятора подключаются
    -два токовых датчика уровня (основной и резервный) с возможностью переключения программно от ПЭВМ
    - токовый датчик выработки пара (с извлечением корня, со знаком «-»)
    - токовый датчик расхода воды (с извлечением корня, со знаком «+»)
    - токовый датчик положения регулятора (в регулировании не участвует, нужен для настройки коэффициентов ПИД регулятора).

    В случае неисправности любого датчика (расход пара или воды) необходимо программно от ПЭВМ отключить оба эти датчика, чтобы регулятор стал работать от одного из датчиков уровня (регулятор работать будет хуже, вызовут слесарей КИП для ремонта датчика).
    Выходы первого регулятора:
    - два транзисторных ключа для управления регулятором
    - релейный выход для схемы сигнализации «Уровень выше нормы»
    - релейный выход для схемы сигнализации «Уровень ниже нормы »

    На вход второго регулятора подключаются
    - токовый датчик давления пара до регулятора (информационный)
    - токовый датчик давления пара после регулятора (вход ПИД регулятора)
    - токовый датчик положения регулятора (в регулировании может участвовать и нужен для настройки коэффициентов ПИД регулятора).
    Выходы второго регулятора:
    - два транзисторных ключа для управления регулятором
    - релейный выход для схемы сигнализации «Давление пара мало»

    Нужен релейный выход для схемы сигнализации АВАРИЯ или СТОП у ТРМ148.

    Иногда нужно менять уставки у обоих регуляторов ( от ПЭВМ).
    Такую модификацию возможно ли запрограммировать на месте с помощью Конфигуратора, или только на заводе изготовителе
    Ученье свет, а не ученых тьма

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ЮРОН Посмотреть сообщение
    Хотим для пробы заказать ТРМ148, для замены двух регуляторов РП-4.
    В ТРМ148 есть режим «быстрый доступ к уставке».
    Быстрый доступ к уставкам есть.
    Уставку можно менять для состояния работа и текущего канала ( например 1).
    Да, можно, для каждого канала отдельно.

    Если в другом канале (например в 7) произойдет авария ( обрыв датчика ), по какой уставке будет работать регулятор с каналом 1.
    Обрыв или неисправность датчика, подразумевает невозможность дальнейшей работы прибора без вмешательства персонала.

    Режим СТОП для всех каналов или для каждого регулятора отдельно можно настроить?
    При нажатии на кнопку "СТОП" или остановка регулирования через программу конфигуратор, происходит полная остановка регулирования прибора. Раздельного останова нет.

    Планируется установить ПЭВМ.

    Конфигурация ТРМ148 должна быть такой:
    На вход первого регулятора подключаются
    -два токовых датчика уровня (основной и резервный) с возможностью переключения программно от ПЭВМ
    - токовый датчик выработки пара (с извлечением корня, со знаком «-»)
    - токовый датчик расхода воды (с извлечением корня, со знаком «+»)
    - токовый датчик положения регулятора (в регулировании не участвует, нужен для настройки коэффициентов ПИД регулятора).

    В случае неисправности любого датчика (расход пара или воды) необходимо программно от ПЭВМ отключить оба эти датчика, чтобы регулятор стал работать от одного из датчиков уровня (регулятор работать будет хуже, вызовут слесарей КИП для ремонта датчика).
    Выходы первого регулятора:
    - два транзисторных ключа для управления регулятором
    - релейный выход для схемы сигнализации «Уровень выше нормы»
    - релейный выход для схемы сигнализации «Уровень ниже нормы »
    В случае неисправности датчика, через программу конфигуратор можно перенастроить управление на резервный датчик.

    На вход второго регулятора подключаются
    - токовый датчик давления пара до регулятора (информационный)
    - токовый датчик давления пара после регулятора (вход ПИД регулятора)
    - токовый датчик положения регулятора (в регулировании может участвовать и нужен для настройки коэффициентов ПИД регулятора).
    Выходы второго регулятора:
    - два транзисторных ключа для управления регулятором
    - релейный выход для схемы сигнализации «Давление пара мало»

    Нужен релейный выход для схемы сигнализации АВАРИЯ или СТОП у ТРМ148.
    Режим АВАРИЯ можно вывести на одно из встроенных ВУ.

    Иногда нужно менять уставки у обоих регуляторов ( от ПЭВМ).
    Такую модификацию возможно ли запрограммировать на месте с помощью Конфигуратора, или только на заводе изготовителе
    Такую модификацию Вы можете настроить вручную с помощью конфигуратора. Заказывать отдельно модификацию на заводе не нужно.

  3. #3

    По умолчанию

    Коллега Гайворонский А. В.!
    Если Вас не затруднит, вышлити файл конфигурации на krajs@narod.ru
    В конфигураторе я не нашел извлечение корня , а о раздельном стопе тем более ничего не читал
    Ученье свет, а не ученых тьма

  4. #4

    По умолчанию

    ЮРОН, параметр CAL.t (формула вычислителя) третий параметр - вычисление квадратного корня.
    Раздельный запуск и останов каналов регулирования - возможен. Файл конфигурации приаттачен.
    1.zip

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •