Добрый день. Пропадает связь с модулями ввода/вывода. С модулем МВ210-101 в меньшей степени, но потери есть. Потери происходят периодически.
Версия прошивок g1.2.0. У подключённому к этой же сети ноуту потерь пингов нет.
ping.jpg
Добрый день. Пропадает связь с модулями ввода/вывода. С модулем МВ210-101 в меньшей степени, но потери есть. Потери происходят периодически.
Версия прошивок g1.2.0. У подключённому к этой же сети ноуту потерь пингов нет.
ping.jpg
be39-7287-99e6-356b (1).png
Периодичность "потерь" видно на графике.
При подключении модулей на прямую к свичу. Выяснилось что пропадания происходят на модуле МУ210-401 (IP 172.16.64.11). Раз в десять секунд на нем пропадает линк на 3 секунды.
a91b-cfc8-8603-cf31.png
265b-3268-32ae-7931.png
Добрый день, попробуйте перепрошить модули. Если данная проблема не уйдет после перепрошивки, то рекомендую обратиться в сервисные центры: https://owen.ru/servisnie_centri
Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
Провели несколько тестов. В одном MastterScada и модули были в одной сети. В другом модули были за роутером и в этом случае проявляется данная неисправность. Потеря связи не привязана к конкретному модулю.