Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: СП310 глюк или фича. Как система обрабатывает событие косания к экрану?

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2015
    Адрес
    Орехово-Зуево
    Сообщений
    118

    По умолчанию СП310 глюк или фича. Как система обрабатывает событие косания к экрану?

    День добрый!
    ПРка мастер - Панель слава.
    Началось с того что оператор быстро нажимал кнопку и никаких действий это не вызывало. Я подумал " ну ПРка… плюс на шлейфе еще модули ВВ - ну не успевает прочитать..."
    Думаю пусть кнопка взводит бит а после прочтения ПРкой я его програмно сброшу (было взведен пока нажата) - и тут выяснилось что дело не в ПРке… При быстром нажатии, не, не молниеносном а в меру нормальном - виртуальная кнопка нажимается, панель пикает а бит не взводится... Это как? Я считал что система по событию сперва должна взвести бит, потом отрисовать нажатие и потом пикнуть типа все ОК.
    Приучаю операторов медленно нажимать на кнопки ))
    На другой такой же панели я такого не замечал... там она правда мастер но это роли не должно играть... Но при случае побалуюсь...
    Вопрос - это у всех так ?

    Заранее всем благодарен!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    День добрый!
    ПРка мастер - Панель слава.
    Началось с того что оператор быстро нажимал кнопку и никаких действий это не вызывало. Я подумал " ну ПРка… плюс на шлейфе еще модули ВВ - ну не успевает прочитать..."
    Думаю пусть кнопка взводит бит а после прочтения ПРкой я его програмно сброшу (было взведен пока нажата) - и тут выяснилось что дело не в ПРке… При быстром нажатии, не, не молниеносном а в меру нормальном - виртуальная кнопка нажимается, панель пикает а бит не взводится... Это как? Я считал что система по событию сперва должна взвести бит, потом отрисовать нажатие и потом пикнуть типа все ОК.
    Приучаю операторов медленно нажимать на кнопки ))
    На другой такой же панели я такого не замечал... там она правда мастер но это роли не должно играть... Но при случае побалуюсь...
    Вопрос - это у всех так ?

    Заранее всем благодарен!
    Работали по протоколу RTU? Если да, то у меня такое в связке ИП320-ПЛК210 наблюдалось. С ТСР СП315-ПЛК210 в этом же проекте всё норм, а для RTU пришлось программную заглушку ставить, чтоб бит контроллером не сбрасывался сразу, вернее как только приходит бит с панели его повторное изменение запрещаю на секунду.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2015
    Адрес
    Орехово-Зуево
    Сообщений
    118

    По умолчанию

    Да RTU…
    Но я напрямую привязал индикатор в панели и он не срабатывает...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    Да RTU…
    Но я напрямую привязал индикатор в панели и он не срабатывает...
    Стоят на работе несколько панелей СП310 (слейв, RTU), все работают несколько лет, хоть как нажимай, ничего не сбрасывается.
    Кнопки настроены, включено пока нажата. На кнопках есть небольшая программная задержка в ПЛК, от повторного срабатывания.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.04.2024 в 21:54.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2015
    Адрес
    Орехово-Зуево
    Сообщений
    118

    По умолчанию

    Не сбрасывается а не взводится при коротком нажатии. Пикнуть успевает а взвести не успевает... Сама панель, внутри себя...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    Не сбрасывается а не взводится при коротком нажатии. Пикнуть успевает а взвести не успевает... Сама панель, внутри себя...
    Это я понял. Для таких целей лучше использовать в настройках функцию инвертирования, т.е. при первом нажатии в 1 бит взводится, при втором в 0 сбрасывается. А в плк делать обработку. Я так делаю. Кстати такой недостаток и в сименс панелях, нам помню один программист сделал неправильно, нажатие 1, отпускание 0. Тоже то работало, то нет, пока я его не заставил сделать именно переключающий бит.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2015
    Адрес
    Орехово-Зуево
    Сообщений
    118

    По умолчанию

    Там по алгоритму второй раз нажимать на кнопку смысла нету. Мне вообще подходит "включено пока нажато" , сейчас сделал включить а сбрасываю из ПРки после прочтения... но и то если набирать со скоростью как на телефоне номер - раз сработает три нет... Я сейчас подсветку кнопки через ПРку сделал - держать пока не засветиться ))))) У меня просто опыт с этими панелями - это третья панель.

  8. #8

    По умолчанию

    Нет, я делаю так: на всех кнопках панели - реверсировать бит.
    А в контроллере ПЛК210 сравниваю, если входной бит и бит памяти не равны, то в бит памяти переношу входной бит и взвожу бит команды. В программе обрабатываю бит команды, и после начала обработки сбрасываю.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2015
    Адрес
    Орехово-Зуево
    Сообщений
    118

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Нет, я делаю так: на всех кнопках панели - реверсировать бит.
    А в контроллере ПЛК210 сравниваю, если входной бит и бит памяти не равны, то в бит памяти переношу входной бит и взвожу бит команды. В программе обрабатываю бит команды, и после начала обработки сбрасываю.
    Ага... понял, благодарю за идею...

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,180

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    День добрый!
    ПРка мастер - Панель слава.
    Началось с того что оператор быстро нажимал кнопку и никаких действий это не вызывало. Я подумал " ну ПРка… плюс на шлейфе еще модули ВВ - ну не успевает прочитать..."
    Думаю пусть кнопка взводит бит а после прочтения ПРкой я его програмно сброшу (было взведен пока нажата) - и тут выяснилось что дело не в ПРке… При быстром нажатии, не, не молниеносном а в меру нормальном - виртуальная кнопка нажимается, панель пикает а бит не взводится... Это как? Я считал что система по событию сперва должна взвести бит, потом отрисовать нажатие и потом пикнуть типа все ОК.
    Приучаю операторов медленно нажимать на кнопки ))
    На другой такой же панели я такого не замечал... там она правда мастер но это роли не должно играть... Но при случае побалуюсь...
    Вопрос - это у всех так ?

    Заранее всем благодарен!
    Так, логично - не факт, что в момент нажатия кнопки на панели (которая слейв) мастер будет читать именно этот бит, поэтому и не работает.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопрос от новичка по экрану/симуляции
    от fuzzylogic2006 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.03.2022, 04:41
  2. Баг или фича на СП310Р?
    от VladimirRabcun в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.10.2018, 03:13
  3. Возможно ли сменить ID экрану в Конфигураторе СП300?
    от Roman_777 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.03.2018, 17:45
  4. событие
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.03.2013, 18:44
  5. Баг или фича ТРМ151?
    от По самые по... в разделе Разработки
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 14:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •