Тема: Подсчет импульсов (расходомеры)

  1. #1

    Post Подсчет импульсов (расходомеры)

    Как правильно настроить вход контроллера ПЛК100 или МВА8, чтобы подсчитывать импульсы с частотой до 50 Гц. Программно я могу суммировать по переднему фронту дискретного входа, но с частотой менее 5 Гц (как я понял из форума, ). Это необходимо для подсчета расхода воды (счетчики с дискретными выходами 1 импульс соответствует 1 литру и тд.)
    Было время, и я повнимательней посмотрел, как работает отправка UDP пакетов и столкнулся с такой проблемкой: пакеты не все приходят целиком, примерно каждый седьмой пакет приходит в виде двух пакетов (разделенный на две части). Вдруг будите скучать не забудьте про этот мелкий недостаток.

    P. S. Терпения и клиентов по понятливей!!!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Программно я могу суммировать по переднему фронту дискретного входа, но с частотой менее 5 Гц (как я понял из форума, ).
    Вас ввели в заблуюдение! Макс. частота, к-ю можно отслеживать
    из цикла ПЛК программными средствами - 500 Гц., т.е 50 Гц - просто, легко и непринужденно.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #3

    Post Спасибо!!!

    Спасибо, на счет дискретных входов ПЛК вам верю (буду стараться использовать именно их)!
    а на счет входов МВА8 или МДВВ меня по прежнему терзают смутные сомнения. Я вынужден буду использовать именно входа МВА8 так как счетчики и куча датчиков находятся в месте и вдали от щита автоматики и наводки на линии подключения счетчиков ужасают (куча насосов и тд.) Надеюсь поставить МВА8 поближе к счетчикам и избавиться от наводок.

  4. #4

    По умолчанию

    МВА - 2 Гц макс.
    Вариант - CИ8 c RS-485
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  5. #5

    Unhappy Очень жаль!

    Ладно как ни будь выкручусь (придется ставить два щита и переносить сам контроллер к счетчикам тд.), а на счет входов в МВА8 и МДВВ надо что-то думать. В принципе для МВА8 не обязательно, а вот для дискретных модулей ввода надо предусмотреть возможность настраивать входа для работы в аналогичном режиме (для проектировщиков).

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2007
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    233

    По умолчанию

    Попробуй ICP DAS (I7041 и тп). У них счетчики до 100 Гц.

  7. #7

    По умолчанию

    МДВВ поддерживает высокоскоростные счетчики. А МВА нет, т.к. по сути у МВА аналоговые входы.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  8. #8

    Thumbs up

    Вот и я о том же - зачем нам нужен ICP? У нас теперь есть свой модуль МДВВ на 12 входов и 8 выходов

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2007
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    233

    По умолчанию

    А в продаже есть блоки МДВВ?
    А если нужно только входа и счетчики, то какая цена?

    PS. Извиняюсь, но не в целях рекламы, а ради экономии и сроках поставки.

    У нас скоро проект где я хотел использовать блоки МДВВ-Р. Интересует помехозащищенность при срабатывании реле, не будут ли сбоить счетчики и сам блок.

  10. #10

    Wink обнадёжили

    Цитата Сообщение от филоненко владислав Посмотреть сообщение
    мдвв поддерживает высокоскоростные счетчики.
    Отлично, буду ждать мдвв и по прежнему всем рассказывать о временных технических трудностях, о не достатке времени и тд.

    кстати там же рядом не более 5 метров по прямой надо управлять насосами и контролировать включение насосов. так что мдвв наверное идеальный вариант в моём случае!