Добрый вечер.
Не получается запустить стандартный ПИД.
Подскажите где ошибка.11.jpg
Добрый вечер.
Не получается запустить стандартный ПИД.
Подскажите где ошибка.11.jpg
Добоый день.
PV_TIME не может быть константой.
См. п. 2.3.8:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...dRegs_v2.1.pdf
PV_TIME - это циклическое время обновления входа PV в сотых долях секунды (1 = 0.01 с). Контроллеры и модули ввода-вывода ОВЕН имеют
соответствующие каналы, которые могут быть привязаны к данному входу. При использовании другого оборудования
пользователь должен самостоятельно реализовать увеличение значения данного входа
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо за ответ,
а дополнительно не нужно команды на запуск ПИД
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Внес изменения, ПИД не запустился.111.jpg
Спасибо большое, получилось.