Тема: Неисправность датчика ДТС414-РТ1000.В2.100/0,7

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.06.2022
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    38

    По умолчанию Неисправность датчика ДТС414-РТ1000.В2.100/0,7

    Всем привет!

    Вопрос следующий: на объекте установлено 16 датчиков термопреобразователь сопротивления ДТС414-РТ1000.В2.100/0,7, показания датчиков выведены на программируемые реле ПР205. Всего в системе 8 ПРок, то есть про 2 датчика на каждое. Около 6 месяцев датчики показывали корректную температуру, но недавно произошёл такой случай: один из датчиков стал показывать температуру около 75 градусов при реальной 35. Первое что сделали - перезагрузили ПРку - после перезагрузки датчик показал корректную температуру, но в течении 10 минут снова набрал около 70 градусов. В общем мы не стали дальше экспериментировать и заменили его. Но мне стало крайне интересно в чем причина? Я произвел замер сопротивления при температуре 21 градус: по таблице сопротивление датчика должно быть 1 082, однако наш герой выдает сопротивление1 117.

    Датчики измеряют температуру в пропарочных камерах, в которые подается пар с температурой в среднем 110-115 градусов. Максимальная возможная температура в камере 70-80 градусов. Цикл пропарки происходит ежедневно, с остальными датчиками пока проблем не было. В чем причина выхода датчика из строя??? Это первое.

    Второе: как с этим правильно бороться? В камере стоит два датчика, разница между ними может достигать до 10 градусов - это особенность камеры. Как я это вижу - выдавать аварийный сигнал если разница между датчиками составляет 15-20 градусов, но при этом цикл прерывать нельзя и система должна выбрать на какой датчик ей ориентироваться. Я так понимаю, что, возможно, температура может уйти не только вверх но и в низ. В общем если кто то сталкивался с подобным прошу вашего совета как правильно отработать этот отказ.

    В лоджике есть макрос для работы с датчиками PT1000, у него есть аварийный сигнал. Но этот сигнал сработает только если сопротивление датчика выйдет за допустимые границы, в моем же случае ошибки не будет. Коллеги, прошу вашего совета! Всем заранее спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от powerman Посмотреть сообщение
    Всем привет!

    Вопрос следующий: на объекте установлено 16 датчиков термопреобразователь сопротивления ДТС414-РТ1000.В2.100/0,7, показания датчиков выведены на программируемые реле ПР205. Всего в системе 8 ПРок, то есть про 2 датчика на каждое. Около 6 месяцев датчики показывали корректную температуру, но недавно произошёл такой случай: один из датчиков стал показывать температуру около 75 градусов при реальной 35. Первое что сделали - перезагрузили ПРку - после перезагрузки датчик показал корректную температуру, но в течении 10 минут снова набрал около 70 градусов. В общем мы не стали дальше экспериментировать и заменили его. Но мне стало крайне интересно в чем причина? Я произвел замер сопротивления при температуре 21 градус: по таблице сопротивление датчика должно быть 1 082, однако наш герой выдает сопротивление1 117.

    Датчики измеряют температуру в пропарочных камерах, в которые подается пар с температурой в среднем 110-115 градусов. Максимальная возможная температура в камере 70-80 градусов. Цикл пропарки происходит ежедневно, с остальными датчиками пока проблем не было. В чем причина выхода датчика из строя??? Это первое.

    Второе: как с этим правильно бороться? В камере стоит два датчика, разница между ними может достигать до 10 градусов - это особенность камеры. Как я это вижу - выдавать аварийный сигнал если разница между датчиками составляет 15-20 градусов, но при этом цикл прерывать нельзя и система должна выбрать на какой датчик ей ориентироваться. Я так понимаю, что, возможно, температура может уйти не только вверх но и в низ. В общем если кто то сталкивался с подобным прошу вашего совета как правильно отработать этот отказ.

    В лоджике есть макрос для работы с датчиками PT1000, у него есть аварийный сигнал. Но этот сигнал сработает только если сопротивление датчика выйдет за допустимые границы, в моем же случае ошибки не будет. Коллеги, прошу вашего совета! Всем заранее спасибо.
    Добрый день. Что касается датчика - у него необходимо менять чувствительный элемент. Скорее всего он вышел из строя из-за внешних воздействий, точно не могу предполагать каких именно.
    Что касается обработки сигналов - не совсем понятно, что необходимо сделать в случае такой большой разницы между датчиками.
    Если необходимо подавать сигнал с датчика, который показывает бОльшую температуру, то подобное можно будет реализовать через функциональные блоки fGT и fSEL. Если нужно что-то другое реализовать, то опишите подробнее.
    Также в настройках аналогового входа следует выбрать тип датчика Pt1000, без использования макроса.
    Старший инженер группы технической поддержки

Похожие темы

  1. Реле ПР200 и ДТС3225-РТ1000.В2
    от dimon_130191@mail.ru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2019, 20:05
  2. МВ110-8АС и ДТС3225-РТ1000
    от PavelGO в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.02.2013, 15:58
  3. МВ110-8АС и ДТС3225-РТ1000
    от PavelGO в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.02.2013, 15:58
  4. ДТС3005-РТ1000.В2 и кокой его W100
    от Gans в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 10:00
  5. TRM138 и ДТС3005-РТ1000.В2
    от Alexander в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 10:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •