Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 20 из 20

Тема: СП300 - создание энергонезависмого журнала событий

  1. #11

    По умолчанию

    И где ж взять 2.D3? На сайте только 2.E. Но в ней мой проект падает. Да я и не знаю, какую панель там выбрать.

  2. #12
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
    И где ж взять 2.D3? На сайте только 2.E. Но в ней мой проект падает. Да я и не знаю, какую панель там выбрать.
    Захват-01.png

    В секции TG60 только не V2.E
    Захват-02.png
    СП307 == TG765(S)-MT/UT/ET/XT/NT
    СП310 == TGA62-MT/UT/ET/NT(N)
    СП315 == TGC65-MT/UT/ET

    ЗЫ.
    3n тута
    Последний раз редактировалось petera; 28.03.2024 в 13:45.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #13

    По умолчанию

    у меня встала вот такая версия
    version.png

  4. #14
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
    у меня встала вот такая версия
    version.png
    Я имел ввиду - 2.D3N тута
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Судя по картинке, Вы отключили "показывать год". А при такой конфигурации в Овеновском шаблоне исторической таблицы есть глюк - работать не будет
    Включил год - ничего не поменялось.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
    Включил год - ничего не поменялось.
    Сколько надо времени, скачать пример и запустить, не больше минуты 1 Историческая таблица.jpg
    Моя ссылка третий день в теме у вас лежит.

  7. #17

    По умолчанию

    Странно... Скачал этот пример. Он работает. Настройки ровно такие же, как и у меня. Скопировал из примера к себе в проект - и всё заработало... Чудеса...

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Я имел ввиду - 2.D3N [/URL]
    У меня оно проект открывает, но очень криво и при попытке сменить настройки программа выгружается.
    Отсюда вопрос: в ней создать проект и потом залить в овен (но как тогда проект передавать заказчику?).
    Ну или набить таблицу, а потом её скопипастить в проект с овеном?

  9. #19
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
    У меня оно проект открывает, но очень криво и при попытке сменить настройки программа выгружается.
    Отсюда вопрос: в ней создать проект и потом залить в овен (но как тогда проект передавать заказчику?).
    Ну или набить таблицу, а потом её скопипастить в проект с овеном?
    Если отдавать заказчику, то
    1. Запускаем конфигуратор ОВЕН.
    2. Создаем в нем историческую таблицу
    Захват-01.png
    я люблю без столбца квитирования
    Захват-02.png
    3. Запускаем 2.D3N
    4.Создаем пустой проект
    Захват-03.png Захват-04.png
    5. копипастим в него таблицу из овен конфигуратора
    Захват-07.png

    6. теперь в блокноте создаем файл сообщений, сохраняем с расширением csv
    Например
    Захват-06.png
    Формат текста
    Код:
    PLC.1.0x[0],Перезагрузка!!!,Up Edge
    PLC.1.0x[1],Авария 1,Down Edge
    PLC.1.0x[2],Авария 2,Up Edge
    Получим при импорте
    Захват-08.png

    Формат текста
    Код:
    LOCAL.0.PSW[513].0,РГЭ№1. Нажата кнопка аварийного стопа,Up Edge
    LOCAL.0.PSW[513].1,РГЭ№1. Неисправность питания,Up Edge
    LOCAL.0.PSW[513].2,РГЭ№1. Превышение тока двигателя,Up Edge
    LOCAL.0.PSW[513].3,РГЭ№1. Ток холостого хода ниже заданного,Up Edge
    LOCAL.0.PSW[513].4,РГЭ№1. Затопление,Up Edge
    LOCAL.0.PSW[513].5,РГЭ№1. Опасный уровень,Up Edge
    LOCAL.0.PSW[513].8,РГЭ№1. Обрыв датчика уровня,Up Edge
    LOCAL.0.PSW[513].9,РГЭ№1. Короткое замыкание датчика уровня,Up Edge
    LOCAL.0.PSW[513].11,РГЭ№1. Короткое замыкание датчика тока,Up Edge
    LOCAL.0.PSW[513].0,РГЭ№1. Кнопка аварийного стопа отжата,Down Edge
    LOCAL.0.PSW[513].1,РГЭ№1. Питание в норме,Down Edge
    LOCAL.0.PSW[513].2,РГЭ№1. Ток в норме,Down Edge
    LOCAL.0.PSW[513].3,РГЭ№1. Ток в норме,Down Edge
    LOCAL.0.PSW[513].4,РГЭ№1. Уровень ниже затопления,Down Edge
    LOCAL.0.PSW[513].8,РГЭ№1. Обрыв датчика уровня устранен,Down Edge
    LOCAL.0.PSW[513].9,РГЭ№1. Короткое замыкание датчика уровня устранено,Down Edge
    LOCAL.0.PSW[513].11,РГЭ№1. Короткое замыкание датчика тока устранено,Down Edge
    LOCAL.0.PSW[613].0,РГЭ№2. Нажата кнопка аварийного стопа,Up Edge
    LOCAL.0.PSW[613].1,РГЭ№2. Неисправность питания,Up Edge
    LOCAL.0.PSW[613].2,РГЭ№2. Превышение тока двигателя,Up Edge
    LOCAL.0.PSW[613].3,РГЭ№2. Ток холостого хода ниже заданного,Up Edge
    LOCAL.0.PSW[613].4,РГЭ№2. Затопление,Up Edge
    LOCAL.0.PSW[613].5,РГЭ№2. Опасный уровень,Up Edge
    LOCAL.0.PSW[613].8,РГЭ№2. Обрыв датчика уровня,Up Edge
    LOCAL.0.PSW[613].9,РГЭ№2. Короткое замыкание датчика уровня,Up Edge
    Получим при импорте
    Захват-09.png

    8. Делаем копи полученной таблицы в 2.D3N
    а затем пасте ее в конфигуратор ОВЕН
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #20
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
    У меня оно проект открывает, но очень криво и при попытке сменить настройки программа выгружается.
    .
    После открытия проекта нужно зайти в File ->Setting ->Panel и выбрать тип панели, т.к. там будет пусто!
    СП307 == TG765(S)-MT/UT/ET/XT/NT
    СП310 == TGA62-MT/UT/ET/NT(N)
    СП315 == TGC65-MT/UT/ET
    После этого уже можно полноценно редактировать
    ЗЫ.
    Заливать в панель тоже можно без проблем, если с типом не ошиблись
    Последний раз редактировалось petera; 04.04.2024 в 15:12.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Выгрузка журнала событий с MasterScada в файл и 1С
    от Engineer_ASU в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.06.2022, 13:42
  2. Создание журнала посещений в Codesys 3.5 SP14
    от Шикова Анна в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.05.2022, 10:42
  3. Создание событий
    от mesh в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.03.2018, 00:09
  4. СП307-Б. Проблема с выводом журнала событий
    от g0r0d0k в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 26.10.2017, 13:06
  5. Передача журнала событий (файла) из ПЛК в OPC через модем
    от Alex12345 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 12:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •