Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 25

Тема: ПЛК160/RS232 - AC3-M подключение

  1. #1

    По умолчанию ПЛК160/RS232 - AC3-M подключение

    привет
    есть древний ПЛК160 - синий, с кнопками
    к нему по 232 подцеплен АС3-М с переходом на 485
    подцеплен стандартный кабель КС-2 от ПЛК до преобразователя
    прозвонил, всё как по картинкам - Rx(1)/Tx(2) от ПЛК прилетает на Tx(3)/Rx(2) Преобразователя
    Screenshot_96.png
    ПЛК сконфигурирован как Модбас слейв на 232 порту
    настройки "как всегда"
    Screenshot_97.pngScreenshot_98.pngScreenshot_99.png
    попытка "увидеть" сканером по 485 слейв с такми адресом и прочими прибабахами - безрезультатно
    единственное, что не трогал пока - это visibility и framing time, с параметрами по-умолчанию - No и Ноль - нет ответа
    при этом светодиод на АС3 - еле заметно помаргивает при сканировании.
    что я делаю не так? по идее - просто на сканировании Слейв должен ответить просто по "свой/чужой", что на этом адресе есть такое устройство. Но в ответ - тишина полная.

    резисторы со стороны 485 - в положении Откл.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 25.03.2024 в 18:56.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    что я делаю не так? по идее - просто на сканировании Слейв должен ответить просто по "свой/чужой", что на этом адресе есть такое устройство. Но в ответ - тишина полная.

    резисторы со стороны 485 - в положении Откл.
    Почему сканером то?
    Нужен Мастер, который откроет порт с заданными настройками, и обратиться к регистрам слейва, хоть OPC сервер ( или панель Мастер, типа СП3хх в режиме эмуляции),
    а сканером потом сможете посмотреть.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.03.2024 в 19:04.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Почему сканером то?
    Нужен Мастер, который откроет порт с заданными настройками, и обратиться к регистрам слейва, хоть OPC сервер ( или панель Мастер, типа СП3хх в режиме эмуляции),
    а сканером потом сможете посмотреть.
    так в том-то и дело, что с ТОЙ стороны (не знаю пока, что там за СКАДА) пришёл человек и заявил, что он ничего не видит по этому адресу, и самого "адреса" также не видит
    на бегу машинально думаю - просканирую, как обычно 485, но обломался
    собственно, мне надо подтвердить, что я "выдаю", всё тоже самое, что валится и по ТСР в панель, но пока не могу понять как это сделать

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    привет
    есть древний ПЛК160 - синий, с кнопками
    к нему по 232 подцеплен АС3-М с переходом на 485
    подцеплен стандартный кабель КС-2 от ПЛК до преобразователя
    прозвонил, всё как по картинкам - Rx(1)/Tx(2) от ПЛК прилетает на Tx(3)/Rx(2) Преобразователя
    Screenshot_96.png
    ПЛК сконфигурирован как Модбас слейв на 232 порту
    настройки "как всегда"
    Screenshot_97.pngScreenshot_98.pngScreenshot_99.png
    попытка "увидеть" сканером по 485 слейв с такми адресом и прочими прибабахами - безрезультатно
    единственное, что не трогал пока - это visibility и framing time, с параметрами по-умолчанию - No и Ноль - нет ответа
    при этом светодиод на АС3 - еле заметно помаргивает при сканировании.
    что я делаю не так? по идее - просто на сканировании Слейв должен ответить просто по "свой/чужой", что на этом адресе есть такое устройство. Но в ответ - тишина полная.

    резисторы со стороны 485 - в положении Откл.
    А Вы уверены, что это КС-2:
    kabel_ks2.png
    1 - 2
    2 - 3
    6 - 5
    На конце DB9F и на AC3-М тоже DB9F. Как Вы состыковали две мамы?
    Последний раз редактировалось EFrol; 25.03.2024 в 19:24.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    так в том-то и дело, что с ТОЙ стороны (не знаю пока, что там за СКАДА) пришёл человек и заявил, что он ничего не видит по этому адресу, и самого "адреса" также не видит
    на бегу машинально думаю - просканирую, как обычно 485, но обломался
    собственно, мне надо подтвердить, что я "выдаю", всё тоже самое, что валится и по ТСР в панель, но пока не могу понять как это сделать
    Отцепите скаду и проверьте как написал выше. Если у вас кабель с перемычкой, типа КС-1, то работать не будет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.03.2024 в 19:25.

  6. #6

    По умолчанию

    типа СП3хх в режиме эмуляции
    ээээ а какие настройки тогда выставить в проекте, если я буду пробовать через АС4 подключаться к АС3?
    в принципе я могу и живую панель взять
    но хотелось бы более "цифровых" решений
    ОРС сервер? давно я с ними дела не имел, попробую ОВЕНа скачать
    но через эмуляцию конечно интереснее

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ээээ а какие настройки тогда выставить в проекте, если я буду пробовать через АС4 подключаться к АС3?
    в принципе я могу и живую панель взять
    но хотелось бы более "цифровых" решений
    ОРС сервер? давно я с ними дела не имел, попробую ОВЕНа скачать
    но через эмуляцию конечно интереснее
    Какие в ПЛК забиты и кабель прозвоните, на предмет перемычки. 1 КС-1.jpg Если есть перемычка, то её надо убрать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.03.2024 в 19:30.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    А Вы уверены, что это КС-2:
    kabel_ks2.png
    1 - 2
    2 - 3
    6 - 5
    он даже с биркой родной и я его прозвонилphoto_2024-03-25_19-27-43.jpgphoto_2024-03-25_19-27-31.jpg

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Ну так в него же и заведи 485, в нем и прощупай связь в чистом проекте. Зачем панель?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Какие в ПЛК забиты и кабель прозвоните, на предмет перемычки.
    перемычка куда?
    а понял, спасибо
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 25.03.2024 в 19:35.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение по RS232
    от In_Da_Cher_A в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 13:13
  2. Подключение СП315Р к ПЛК110 по RS232
    от KIB52 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.01.2022, 09:18
  3. Связь ПЛК160 с СП270 по RS232
    от GREGORY64 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.02.2020, 10:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 17:00
  5. Подключение ПЛК 150 и ИП320 по RS232
    от ACEFFS в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 10:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •