Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 25

Тема: ПЛК160/RS232 - AC3-M подключение

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Ну так в него же и заведи 485, в нем и прощупай связь в чистом проекте. Зачем панель?
    в него - в ОРС? или в эмуляцию?
    не догоню чего-то мысль

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    он даже с биркой родной и я его прозвонилВложение 74696Вложение 74697
    Он используется для подключения к СП3хх и т.д. Верно?

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Слейв на 232, мастер на 485, из себя в себя через переходник. Сразу вопросы железа (ок/ек) решите. А проект ";"

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    А Вы уверены, что это КС-2:
    Вложение 74695
    1 - 2
    2 - 3
    6 - 5
    На конце DB9F и на AC3-М тоже DB9F. Как Вы состыковали две мамы?
    прикручен mini gender changer
    Переходник RS232 9M-9M KS-367 COM порт Gender Changer DB-9pin штекер-штекер

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Он используется для подключения к СП3хх и т.д. Верно?
    да, в мануале на старый ПЛК-160 он специально упоминается

  6. #16

    По умолчанию

    У панелей распайка порта:
    Owen.jpg
    не настораживает?

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Слейв на 232, мастер на 485, из себя в себя через переходник. Сразу вопросы железа (ок/ек) решите. А проект ";"
    понял, буду пробовать

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    У панелей распайка порта:
    Owen.jpg
    не настораживает?
    2- Rx
    3-Tx
    5 - Gnd
    всё точно также, как и на АС3
    правда меня сильно смущает весь день, что на картинке от АС3 - Rx/Tx не скрещиваются
    Screenshot_93.png
    а на кабеле типа крест сделан.....это жжжж неспроста
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 25.03.2024 в 19:51.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    2- Rx
    3-Tx
    5 - Gnd
    всё точно также, как и на АС3
    Да. Но кабель для ПК там, кажется:
    3-3
    2-2
    5-5

    Дело в том, что кабель для подключения ПК к Панели перевернут:
    Owen2.jpg

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Да. Но кабель для ПК там, кажется:
    3-3
    2-2
    5-5

    Дело в том, что кабель для подключения ПК к Панели перевернут:
    Owen2.jpg
    попробую завтра все варианты, спасибо

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение по RS232
    от In_Da_Cher_A в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 13:13
  2. Подключение СП315Р к ПЛК110 по RS232
    от KIB52 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.01.2022, 09:18
  3. Связь ПЛК160 с СП270 по RS232
    от GREGORY64 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.02.2020, 10:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 17:00
  5. Подключение ПЛК 150 и ИП320 по RS232
    от ACEFFS в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 10:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •