Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 21

Тема: МВ110-16ДН потеря связи

  1. #11

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок_2024_03_25_07_39_50_932.png 
Просмотров:	27 
Размер:	158.9 Кб 
ID:	74667
    Вот такая ситуация была с прибором в феврале 2019 г. Похоже сейчас такая же ситуация. Кто сталкивался с такой проблемой?
    И ещё вопрос, кто пользуется джампером J1 для защиты от записи? Есть в этом смысл?
    Последний раз редактировалось Виктор_65; 25.03.2024 в 07:53.

  2. #12

    По умолчанию

    Сегодня закончил работы, задержка была из-за пусковых конденсаторов вентиляторов в горелках. Потеря ёмкости 20-и кратная. Модуль МВ110-16ДН заработал, ошибка в протоколе была. Со снятым связи нет, бп и входа исправны. Как его открыть? Буду звонить в сервис.

  3. #13
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор_65 Посмотреть сообщение
    Сегодня закончил работы, задержка была из-за пусковых конденсаторов вентиляторов в горелках. Потеря ёмкости 20-и кратная. Модуль МВ110-16ДН заработал, ошибка в протоколе была. Со снятым связи нет, бп и входа исправны. Как его открыть? Буду звонить в сервис.
    Странно, обычно для вентиляторной нагрузки пусковые ёмкости не нужны, в смысле, достаточно рабочих ёмкостей, двигатель работает в конденсаторном режиме, а не в однофазном.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #14

    По умолчанию

    Сергей, вы правы. Конечно рабочие. По привычке электриков, нет запуска, значит пусковой. Снабженцы закупили кондёры в черных корпусах с гибкими выводами, меняем их через каждые 10 дней. Это что-то!
    Вчера звонил в Москву в сервис. Пока результата нет, прибор не отвечает ни на какие комбинации (выбор небольшой)

  5. #15

    По умолчанию

    У меня подобное было для модуля с универсальным питанием (=24 / ~230), подключённом в ~230. Был какой-то бросок питания и настройки стали неадекватными для установления связи (в режиме от джампера "заводские настройки" видел, чем они стали, но воспроизвести в настройках для дальнейшей модификации не мог).
    Отправлял в сервис. Вернули с пометкой, что перепрошили.

    После этого питание в щите переделал на =24, установил перемычку "запрет изменений".

    Вот, задавал вопрос
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36593

  6. #16

    По умолчанию

    Павел, спасибо за ответ. Питание модулей на всех объектах перевёл на 24 в, благо позволяет. Добавил дополнительные БП. На контроллере ПЛК110-60 отключил выход 24 в, облегчил работу внутреннего блока питания. Входные сигналы также запитаны от внешнего БП 24 в, 3 а. Стало работать надёжнее. Котельные разбросаны по району.
    Пытался сегодня открыть модуль, бесполезно. Что АС3, что USB переходник на rs485, нет связи. Проверял на резервных, всё прекрасно. Наверное придётся отправлять в сервис.

  7. #17

    По умолчанию

    Всё получилось, звонка от сервиса не дождался. Разобрал модуль, конденсатор 22 мкф х 400 в неисправен, разрушен плюсовой вывод. Заменил, подключил через АС3-М. Прибор опознался, но редактировать не удалось, запрещено. После 5-и попыток просто перезаписал программу. Всё прошло удачно, прибор исправен. Вот что было внутри:Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок_2024_03_28_10_08_33_505.png 
Просмотров:	14 
Размер:	47.2 Кб 
ID:	74793
    Попытка изменить параметры
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок_2024_03_28_10_44_12_761.png 
Просмотров:	12 
Размер:	55.0 Кб 
ID:	74794
    Последний раз редактировалось Виктор_65; 28.03.2024 в 12:20.

  8. #18

    По умолчанию

    Павел, ещё раз спасибо, натолкнули на проверку прибора внутри. При ремонте БП24.4 очень часто (в основном) проблемы с конденсаторами. И вот такой вид предстал. Буду ставить джампер на запрет от записи. У нас сейчас очень часто моргает.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20240328_1093424.jpg 
Просмотров:	27 
Размер:	531.3 Кб 
ID:	74795
    Вот что после прошивки
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок_2024_03_28_11_47_02_474.png 
Просмотров:	13 
Размер:	53.3 Кб 
ID:	74796
    Спасибо всем неравнодушным на форуме!
    Последний раз редактировалось Виктор_65; 28.03.2024 в 12:18.

  9. #19

    По умолчанию

    Позвонили из сервиса, спасибо. А вот фото, это только часть, что осталось. Родился в СССР, не могу понять кому выгодно? Только производителю. Но ведь ископаемые не бесконечны. И так во всём. При проверке БП24.4 под нагрузкой 90 ма х 4 канала, греется ВСЁ. В течении года в ремонте бывает более 50-и БП.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20230803_150447.jpg 
Просмотров:	27 
Размер:	1.46 Мб 
ID:	74804Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	обрезка.jpg 
Просмотров:	26 
Размер:	1.18 Мб 
ID:	74805

  10. #20

    По умолчанию

    При СССР были К50-6 - их замена на К50-35 была естественным, вроде дыхания. Но во все бытовые приборы ставили К50-6.
    Так что даже в рациональном СССР были проблемы...

    Хорошо, что получилось отремонтировать!

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Потеря связи между ПЛК110-60 и МВ110 8А
    от werg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.03.2020, 10:18
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.03.2016, 07:58
  3. Потеря связи RS-485
    от arsm в разделе СПК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.12.2014, 15:59
  4. МВ 110-224. 16ДН потеря связи.
    от ВОВА45 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 07:48
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 23:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения