    По умолчанию Твердотельное реле + радиатор

    В описаниях к ТР Kippribor настоятельно рекомендуется использовать радиаторы, при токах коммутации более 5 А., однако, стоимость последних ни на сайте Owen, ни на Kippribor я не нашел?

  2. #2

    По умолчанию

    Да действительно при токах свыше 5...10А рекомендуется применить специализированный радиатор охлаждения, либо иную теплоотводящую поверхность (монтажная панель щита, металло-корпус оборудования и пр..)
    Начало продаж специализированных радиаторов охлаждения для твердотельных реле запланировано в апреле. Первой очередью в продажу поступит серия радиаторов охлаждения РТР-060.
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 27.02.2009 в 15:49.

  3. #3

    По умолчанию

    Весьма рекомендовал бы вам ввести всё-таки один механический контакт, размыкающий силовую цепь при температуре более 80 градусов. Не хотелось бы получить одновременное включение всей нагрузки во время ну скажем пожара.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Busi Посмотреть сообщение
    Весьма рекомендовал бы вам ввести всё-таки один механический контакт, размыкающий силовую цепь при температуре более 80 градусов. Не хотелось бы получить одновременное включение всей нагрузки во время ну скажем пожара.
    Ну, силовой механический контакт встроить проблематично, но "сухой" переключающий контакт, срабатывающий при температуре более 80 градусов и отключающий, скажем, силовой автомат - не помешал бы.

  5. #5

    По умолчанию

    гораздо проще разместить твердотельное реле на радиаторе достаточном для охлаждения. добавление возможности контроля перегрева реле очень сильно будет удорожать его, при необходимости можно использовать обычные биметаллические реле (термовыключатели), благо они встречаются весьма миниатюрные, устанавливая их непосредственно возле реле на радиатор, с уставкой сработки например 60гр.

  6. #6

    По умолчанию

    Ну послушайте непроизвольно сработавший твердотельный элемент - это человеческая жизнь. И понимание этого факта гораздо важнее споров о конструкции предотвращающего устройства.
    to Сергей Бондаренко:
    Переходя от технических соображений к экономическим надо понимать что уменьшение себестоимости актуально для одинаковых по своим техническим характеристикам изделий. При грамотной рекламе и продвижении, даже подорожавшая продукция найдёт своего покупателя, при условии качаственного отличия её от аналогов.
    "Приятно, так сказать, когда думают не только о цене, но и о безопасности")

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Busi Посмотреть сообщение
    При грамотной рекламе и продвижении, даже подорожавшая продукция найдёт своего покупателя, при условии качаственного отличия её от аналогов.
    В принципе, возможно добавить в твёрдотельное реле, блокировку его работы при перегреве (отключением управляющей цепи).
    Это бы повысило надёжность работы устройства при эксплуатации и соответственно добавило бы бонус к эксплуатационным характеристикам. Почему бы и нет? Цена вопроса небольшая...

    Подставлять термоконтакт снаружи неудобно и технически затратно...

    Что скажут производственники?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    кстати, необходимо учесть, что повышенное выделение тепла в шкафу может повлиять на термоустойчивость других элементов.
    например замена 4-х пускателей 50 а (3ф), на твердотельные реле, привело к снижению тока срабатывания автоматов, и их преждевременному срабатыванию. (50а автомат срабатывал при 45 а)

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от инженер-эл Посмотреть сообщение
    в принципе, возможно добавить в твёрдотельное реле, блокировку его работы при перегреве (отключением управляющей цепи).
    это бы повысило надёжность работы устройства при эксплуатации и соответственно добавило бы бонус к эксплуатационным характеристикам. почему бы и нет? цена вопроса небольшая...

    подставлять термоконтакт снаружи неудобно и технически затратно...

    что скажут производственники?
    в трехфазных твердотельных реле (серия H T H) такая блокировка имеется. Установлен биметаллический выключатель на подложке, который разрывает цепь управления при перегреве реле во избежание пробоя силовых элементов.
    Применение блокировки в трехфазных реле достаточно оправдано, ибо собственная подложка реле может рассеивать предельно малые значения мощности а трехфазный потребитель как правило достаточно большой мощности.
    но устанавливать аналогичную блокировку в однофазных реле пока не планируется.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Инженер-Эл Посмотреть сообщение
    кстати, необходимо учесть, что повышенное выделение тепла в шкафу может повлиять на термоустойчивость других элементов.
    например замена 4-х пускателей 50 а (3ф), на твердотельные реле, привело к снижению тока срабатывания автоматов, и их преждевременному срабатыванию. (50а автомат срабатывал при 45 а)
    Сперва об автоматах:

    Для стандартного автоматического выключателя на номинал 50А:
    сработка при температуре 0гр. на 60А
    сработка при температуре 40гр. на 50А
    сработка при температуре 55гр. на 45А

    Т.е. получается что в указанном шкафу была температура свыше 55градусов! Я думаю что допускать такого в целях грамотной эксплуатации нельзя. Следовательно либо был неверно выбран габарит шкафа для рассеивания его поверхностью выделяемой устройствами момности при сохранении повышенной степени защиты шкафа, либо при ограниченности размеров в шкафу отсутствуюет вентиляционные решетки. Стоит обратиться к расчету теплового баланса указанному производителем шкафа для приняти мер по снижению температуры в шкафу.

    Кроме того при установке твердотельных реле необходимо позаботиться о том чтобы была естественная циркуляция воздуха через радиатор и недопускать плотного монтажа соседних элементов и устройств. Зачастую производят установку радиатора так что его торцевая часть закрыта и циркуляция воздуха затуднена (уткнули радиатор в кабель канал торцом, либо приткнули вплотную к сверху\снизу стоящим аппаратам), -так делать не следует.

    Необходимо соблюдать простые правила:
    1. Устанавливать радиатор только в вертикальном полождении (так чтобы воздушные потоки проходили через него (паралельно плоскости) снизу-вверх.
    2. Обеспечить хорошую естественную циркуляцию воздуха через радиатор (не закрывать другими устройствами его верхнюю и нижнию торцевые части). При эксплуатации реле на номинальных значениях тока длительное время используйте радиаторы с установленными на них вентиляторами.
    3. Выбирать шкаф для монтажа подходящего размера с учетом тепловыделения от всех устройств и допускаемой температуры в шкафу не более 40 градусов. Производители электротехнических шкафов (посмотрел например у Sarel) предоставляют таблицы расчета для своих шкафов по тепловому балансу.
    4. В случае ограниченности по габаритам шкафа и недостаточности при этом естественного рассеивания шкафом выделяемого тепла от устройств установленных в нем, используйте вентиляционные решетки и при необходимости снабжайте их вентиляторами.