Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 24 из 24

Тема: Твердотельное реле + радиатор

  1. #21

    По умолчанию

    из описания:
    ток утечки макс. 20 ма (при 480 в~)
    пожалуй да, сбило с толку, ошибся, нашёл в описании и "падение напряжения" макс. 1,8 В (ср. кв. зн.) но разница в габаритах не даёт покоя.

    Мож разработаете решение когда ТТР можно оставить внутри шкафа, а радиатор вынести наружу? для некоторых инверторов есть такие монтажные приспособления.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от betep Посмотреть сообщение
    из описания:
    мож разработаете решение когда ттр можно оставить внутри шкафа, а радиатор вынести наружу? для некоторых инверторов есть такие монтажные приспособления.
    собственно вопрос: как вы себе это представляете конструктивно? разве сейчас не так как у пч?

  3. #23

    По умолчанию

    например так, причём такое существует давно у яскавы, а картинка от дельты
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg fan.jpg (12.9 Кб, Просмотров: 44)

  4. #24

    По умолчанию

    выдерживал паузу в ответе в надежде что кто-то еще заинтересуется этим вопросом, но нет таковых.
    еще раз уточняю: как вы себе это представляете? нарисуйте себе визуально этот монтаж реле и радиатора в канале или за шкафом, а потом скажите чем будет отличаться существующая модификация обычных реле и радиаторов от той картинки которую вы указали? что сейчас мешает также смонтировать реле внутри шкафа а радиатор снаружи аналогично приведенному рисунку и на тех же условиях монтажа и теплопередачи?

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •