Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 24

Тема: Твердотельное реле + радиатор

  1. #11

    По умолчанию

    Хотелось бы уточнить один момент: в твердотельных реле KIPPRIBOR всех модификаций защитная RC-цепочка уже встроена в само реле. Дополнительно устанавливать ещё одну RC-цепочку снаружи реле не требуется. А Варистор желательно устанавливать для реле, особенно при коммутации нагрузки индуктивного характера (клапаны, катушки пускателей, соленоиды, маломощные электродвигатели и пр.)

    Повторюсь о том зачем нужен Варистор с точки зрения физики процесса:

    1. На индуктивной нагрузке возможны коммутационные скачки, возникающие при уменьшении тока ниже тока удержания тиристора в цепи. Происходит это на индуктивности в следствии фазового сдвига между током и напряжением. При таких скачках, в случае превышения скоростью нарастания напряжения (dU/dt) некоторой критической величины происходит несанксионированное открывание тиристора и включение нагрузки на один полупериод (при достижении нуля фазы он запирается самостоятельно). Использование встроеной демпфирующей RC-цепи на выходе реле -это как раз основная мера по устранению несанкционированного включения коммутационного элемента. Включение емкости в выходную цепь ведет к уменьшению dU/dt, а включение последовательного сопротивления необходимо для ограничения тока при разряде емкости. Еще раз -во всех реле KIPPRIBOR защитная RC-цепь присутствует.

    2. Использование ВАРИСТОРОВ защищает коммутационные элементы реле от перегрузок по напряжению (недопущению возникновения пробивного напряжения). Сама природа возникновения перегрузок может быть различной: от помех в сети питания до напряжений самоиндукции при коммутации индуктивности и сверхтоков при насыщении соленоидов.

    Поэтому применение RC-цепочки необходимо для ограничения скорости нарастания напряжения du/dt а применения варистора собственно для ограничения значений скачков по напряжению. Одно другое дополняет. Но если первое просто необходимо для работы и обязано быть, то второе просто внесет надежность в работе. Однако четко разграничить типы нагрузки и условия эксплуатации где обязательно нужно поставить варистор а где просто рекомендательно (так чтобы это было понятно простому эксплуатационщику) не представляется возможным, поэтому как говориться "...береженого бог бережет." и лучше по возможности поставить варистор нежели надеяться что он был ненужен.

  2. #12

    По умолчанию

    добрый день сергей!
    а чертежей радиаторов не найдётся.
    для компановки оборудования.

  3. #13

    По умолчанию

    Собственно все чертежи радиаторов можно найти на сайте в соотвествующем разделе по ссылке http://kippribor.ru/?id=243 (при переходе на контретную модель радиатора будет отображен и чертеж)

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей бондаренко Посмотреть сообщение
    сперва об автоматах:

    для стандартного автоматического выключателя на номинал 50а:
    сработка при температуре 0гр. на 60а
    сработка при температуре 40гр. на 50а
    сработка при температуре 55гр. на 45а

    т.е. получается что в указанном шкафу была температура свыше 55градусов!
    кроме того там, скорее всего разброс параметров самих автоматов... недорогие, не очень качественные автоматы...

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    сейчас подумал, что отключение твёрдотельного реле недостаточно. нужно ещё и лампочку зажечь перегрева!

  6. #16

    По умолчанию

    Сергей, площади рассеивания рекомендованных радиаторов выдающимися назвать трудно. Только вес. Преследуя цели минимизации размеров оборудования возможно ли использование радиаторов, предназначенных для процессоров типа Igloo 2520, Igloo 4350, для HD4044ZD3 при активной нагрузке до 5кВт.

  7. #17

    По умолчанию

    вопрос к специалистам по твердотельным реле, как правильно выбрать радиатор для охлаждения тр? руководствоваться указанным током в описании к радиатору или необходим запас? при условии что шкаф не герметичный и достачно свободного места для теплообмена.

  8. #18

    По умолчанию

    для радиаторов указан допустимый ток нагрузки в длительном режиме, который он может рассеивать не допуская местного перегрева реле. естественно радиатор подбирать нужно исходя из тока нагрузки а не тока самого реле. у разных производителей токи для схожих моделей радиаторов будут разными, ибо каждый указывает допускаемые токи для своих же реле с учетом их особенностей. для более правильного выбора необходимо пользоваться диаграммами допустимых температурно-токовых характеристик самих реле.

  9. #19

    По умолчанию

    сижу ломаю голову:
    герметичный шкаф от провенто Mes 50.50.21 (500х500х210) во время эксплуатации будет всегда закрыт, химия, пары.
    в шкафу инвертор для движка в 0.37 квт отдаст тепла на 17 вт. (или 28 если после выяснения нагрузки, инвертор возьму с запасом)
    твёрдотелка с нагрузкой в 25 а и падением в 1,6 V отдаст 40 вт.
    по расчётам получается что при температуре в цехе в 30, в шкафу будет все 40 и даже больше.

    в тоже время нахожу в описании твёрдотелки другого производителя "ток утечки макс. 20 ма" т.е. нехитро перемножить и разделить получается что выделение тепла будет в 5 раз меньше, габариты самой твёрдотелки и радиатора меньше в несколько раз. но цена выше в 3-4 раза.

    вопрос простой, что купить чтобы не ошибится? таких шкафов около десятка.

  10. #20

    По умолчанию

    просьба не путать понятие "падения напряжения на реле" во включеном состоянии, обусловленное сопротивлением силового коммутирующего элемента и "тока утечки реле" являющегося следствием прохождения токов через вспомогательные цепи реле (цепи управления и Rc-цепи) в закрытом состоянии. первое говорит о величине рассеиваемой реле мощности, второе о посторонних токах протекающих через реле даже в закрытом состоянии.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •