Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 20 из 20

Тема: Что предпринять?

  1. #11

  2. #12

    По умолчанию

    А не че, что эта ТТР для постоянного тока:
    Owen.jpg
    Owen1.jpg

    Говорите датчик от 24v питается. Замените катушку на пневмореле так же на 24v.
    и подключите к этой ТТР через Ваш БП - и все будет нормально.
    Последний раз редактировалось EFrol; 22.03.2024 в 17:20.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    А не че, что эта ТТР для постоянного тока:
    Owen.jpg
    Owen1.jpg

    Говорите датчик от 24v питается. Замените катушку на пневмореле так же на 24v.
    и подключите к этой ТТР через Ваш БП - и все будет нормально.
    Заодно придётся заменить и сердечник соленоида. Иначе он на постоянном токе намагнитится и залипнет.

  4. #14
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Не проще поставить подходящее ТТР, в смысле такие: https://owen.ru/product/md_xx44zd3/price
    Я такие предпочитаю: https://owen.ru/product/hd_xx44zd3_i_hd_xx44za2/price

    ТТР дискретное_2.PNG

    На худой конец можно диодный мост к реле постоянного тока(что Вы взяли по ошибке) присобачить, но напряжение будет превышать 300 В(в импульсе), а реле позиционируется до 250 В постоянного тока! В смысле, наверно выдержит, но это неточно, короче, так нежелательно!

    И ещё предложение к ТС, в смысле, если Вы хотите чтобы вам помогли, не надо затруднять этот процесс, в смысле, не надо ничего скрывать, тем более важнейшие параметры, типа напряжения питания и тип тока ваших приборов!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.03.2024 в 22:14.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #15
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    в смысле такие:

    В смысле, наверно

    в смысле, если Вы хотите
    "Это самое"?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    а разве ттр не должна быть на нагрузку с постоянным напряжением?

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vitali_v Посмотреть сообщение
    Подключил диод параллельно .вышибает автомат.
    Ты диод вероятно неверно подключил.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vitali_v Посмотреть сообщение
    Фото шильдиков пневмореле и оптического датчика выложи.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vitali_v Посмотреть сообщение
    Странное дело. Питание пневмореле ~220В, а ТТР постоянного тока.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Странное дело. Питание пневмореле ~220В, а ТТР постоянного тока.
    Вот и вся причина ))). Всем спасибо!!!