Тема: Можно ли обойти ограничение по частоте опроса модуля МВ110-224.2АС?

  1. #1

    Question Можно ли обойти ограничение по частоте опроса модуля МВ110-224.2АС?

    Столкнулся с такой проблемой, что скорость работы аналоговых входов на модуле не подходит из-за ограничения по частоте опроса модуля в 100 мс, о котором не было написано в технических характеристиках. Поэтому вопрос: Есть ли возможность отключить, или хотя бы уменьшить это ограничение?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitry Dedkov Посмотреть сообщение
    Столкнулся с такой проблемой, что скорость работы аналоговых входов на модуле не подходит из-за ограничения по частоте опроса модуля в 100 мс, о котором не было написано в технических характеристиках. Поэтому вопрос: Есть ли возможность отключить, или хотя бы уменьшить это ограничение?
    Ерунду не пишите, на сайте указано время опроса 1 входа от 0.4 до 0.8 секунд, в зависимости от датчика. Для 2 входов будет от 0.8 до 1.6 секунд.
    https://owen.ru/product/moduli_analo...specifications

    Открываете нужный модуль на сайте Овен и смотрите его характеристики, можете скачать руководство и схемы
    https://owen.ru/catalog/moduli_vvoda_vivoda
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.03.2024 в 15:32.

  3. #3

    По умолчанию

    скорость работы аналоговых входов
    а мерять что будете? температуру и 4-20 мА?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Ерунду не пишите, на сайте указано время опроса 1 входа от 0.4 до 0.8 секунд, в зависимости от датчика. Для 2 входов будет от 0.8 до 1.6 секунд.
    https://owen.ru/product/moduli_analo...specifications
    Ну так 0.4-0.8 это для обычных МВ110-2А, а не для модулей с быстрыми входами (МВ110-2АС, читайте внимательно название темы)

  5. #5

    По умолчанию

    Делаем подбивочную машину. Чем чаще можно опрашивать модули - тем точнее будет управление блоками и маятниками. А 100 мс - это уже критично для машины

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitry Dedkov Посмотреть сообщение
    Делаем подбивочную машину. Чем чаще можно опрашивать модули - тем точнее будет управление блоками и маятниками. А 100 мс - это уже критично для машины
    Ну да, невнимательно посмотрел. Для 2АС чтение 1 входа не более 5 мс ±2 %, для 2 соответственно 10 мс
    То есть вы можете считать до 100 раз в секунду, если поставите опрос 10 мс. Это быстрее 210 модуля.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.03.2024 в 16:23.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitry Dedkov Посмотреть сообщение
    Делаем подбивочную машину. Чем чаще можно опрашивать модули - тем точнее будет управление блоками и маятниками. А 100 мс - это уже критично для машины
    вы тогда зря теряете время с опросами по шине, вам лучше смотреть другое железо

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    То есть вы можете считать до 100 раз в секунду, если поставите опрос 10 мс.
    Как я понимаю настраивается это в конфигураторе. Но вот тут то и проблема, по тестам между измерениями, как ни менял параметры конфигурации, модуль опрашивался каждые 100 мс без изменений. А позже в описании были найдены, откуда берутся эти 100 мс (на скриншоте). И вот это ограничение меня и интересует

    2024-03-19_16-20-50.png

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitry Dedkov Посмотреть сообщение
    Как я понимаю настраивается это в конфигураторе. Но вот тут то и проблема, по тестам между измерениями, как ни менял параметры конфигурации, модуль опрашивался каждые 100 мс без изменений. А позже в описании были найдены, откуда берутся эти 100 мс (на скриншоте). И вот это ограничение меня и интересует 2024-03-19_16-20-50.png
    Чёрт! Так надо было бы сразу уточнять то, о каком CodeSys идёт речь!
    Если это 3.5, и модуль подцеплен как шаблон - то так и будет! Нужно использовать другие варианты:
    а) Вручную добавить модуль в дерево конфигурации как Modbus Slave Device и там задать нужную частоту опроса регистров.
    б) Использовать библиотеку Owen Comminucation Library (OCL), где можно прям в программном коде программы ПЛК составлять и посылать нужные запросы Modbus к устройству. Это ещё быстрее.
    в) Самое быстрое - использовать библиотеку SysCom для прямой работы с портами.
    Если нужно пояснить про методику применения по каждому такому вопросу - спрашивай.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitry Dedkov Посмотреть сообщение
    Как я понимаю настраивается это в конфигураторе. Но вот тут то и проблема, по тестам между измерениями, как ни менял параметры конфигурации, модуль опрашивался каждые 100 мс без изменений. А позже в описании были найдены, откуда берутся эти 100 мс (на скриншоте). И вот это ограничение меня и интересует
    Полностью согласен с Cs-Cs. Странно, что используете 110 модуль, совместно с ПЛК2хх.
    На ПЛК110, достаточно поставить опрос 10 ms, на ПЛК210 нужно ещё изгаляться с опросом и выкинуть все шаблоны в топку.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как обойти ограничение ПР200 в 63 целочисленных регистра SLAVE?
    от arty в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.10.2020, 10:46
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.03.2018, 19:19
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.02.2017, 12:56
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 12:31
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 14:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •