Тема: Можно ли обойти ограничение по частоте опроса модуля МВ110-224.2АС?

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Полностью согласен с Cs-Cs. Странно, что используете 110 модуль, совместно с ПЛК2хх.
    На ПЛК110, достаточно поставить опрос 10 ms, на ПЛК210 нужно ещё изгаляться с опросом и выкинуть все шаблоны в топку.
    Полностью согласен с kondor3000 На ПЛК110 (CodeSys 2.3) очень крутой и быстрый Modbus-драйвер!
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  2. #12

    По умолчанию

    ага, и используемый для "быстрого" модуля порт лучше больше ничем не занимать

  3. #13

    По умолчанию

    На тот момент, когда присматривались к модулям, еще не было быстрых модулей МВ210-102. И другие были праны по приложению. В итоге пришли к тому, что средствами одного codesys'а будем делать СУ

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,667

    По умолчанию

    когда надо быстро, надо использовать ПЛК и модули с внутренней шиной, а не RS485 и Modbus. То есть изначально должен был быть выбор в эту сторону.
    или как варианты описанные выше. Через библиотеки на макс скорости и один модуль на шине для скорости, все остальное медленное на другой порт.
    И опять же, возможно лучше было применить CDS2 а не 3.5, во втором случае там уже вроде как Linux что добавляет задержек по отношению ко 2-й версии.
    Последний раз редактировалось melky; 20.03.2024 в 08:36.

  5. #15

    По умолчанию

    Пожалуй по SysCom стоит методику объяснить что да как от начала до конца. С OCL получилось добиться 30 мс, если меньше, то уже не всегда данные приходят вовремя и задержка получается даже больше 30 мс

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitry Dedkov Посмотреть сообщение
    Пожалуй по SysCom стоит методику объяснить что да как от начала до конца. С OCL получилось добиться 30 мс, если меньше, то уже не всегда данные приходят вовремя и задержка получается даже больше 30 мс
    Быстрее 30 мс, у вас уже вряд ли получится, хотя это уже 30 раз в секунду. У меня было минимум 25 мс при групповом опросе 2 модулей МВ110-8АС через ПЛК110.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Как обойти ограничение ПР200 в 63 целочисленных регистра SLAVE?
    от arty в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.10.2020, 10:46
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.03.2018, 19:19
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.02.2017, 12:56
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 12:31
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 14:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •