Показано с 1 по 6 из 6

Тема: МУ110-224.16К

  1. #1

    По умолчанию МУ110-224.16К

    Добрый день!

    Была неправильно нарисована схема подключения модуля вывода МУ110-224.16К. При подаче питания, все реле, подключенные к модулю сработали. Начали разбираться, нашли ошибку в схеме. Схему прилагаю.

    Теперь выходы не работают. Вопрос, подлежит ли модуль восстановлению?

    МУ110-224.16К.PNG

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,667

    По умолчанию

    в смысле на COM вместо + подали -, потому что маркировку перепутали?

    Вроде по схеме на COM должен быть -, а + уже на реле.
    Последний раз редактировалось melky; 16.03.2024 в 23:41.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    в смысле на COM вместо + подали -, потому что маркировку перепутали?

    Вроде по схеме на COM должен быть -, а + уже на реле.
    Там и на - питания + подали.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gandalf Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Была неправильно нарисована схема подключения модуля вывода МУ110-224.16К. При подаче питания, все реле, подключенные к модулю сработали. Начали разбираться, нашли ошибку в схеме. Схему прилагаю.

    Теперь выходы не работают. Вопрос, подлежит ли модуль восстановлению?

    МУ110-224.16К.PNG
    Оптроны(оптотранзисторы) должны быть рассчитаны на обратное напряжение, равное напряжению питания, в смысле, не должны они выходить из строя по этому поводу. Так и при выключении реле, могут возникать импульсы самоиндукции с напряжением даже превышающим значения напряжения питания реле, а защитные(шунтирующие) диоды не всегда и не все ставят!
    Может туда 220 вольт подали?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.03.2024 в 04:23.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Коллеги, большое спасибо за участие в дискуссии!

    Я действительно просто затупил и для проверки подключил реле на выход неправильно. Ошибка моя была в том, что я плюс реле подключил на выход, а минус реле на минус блока питания. Вот ничего и не работало. Читая, ваши сообщения понял, что высокий потенциал на выходе просто не может образоваться, так как ему неоткуда взяться. Проверил схему в РЭ и догнал, в чем беда. В итоге сейчас перекинул плюс реле на блок питания, а минус на выход модуля. Все работает!

  6. #6

    По умолчанию

    Ну а схему, по которой изначально собрано было, переделаем.

Похожие темы

  1. ПЛК110-60 + МВ110-32ДН+МУ110-16Р+МУ110-8И Проблема Modbus RTU
    от Diesel_spb в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.12.2021, 05:24
  2. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 07:29
  3. МУ110-6У
    от Александр Бакин в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 12:43
  4. ПЛК 100 и МУ110
    от ABC в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 19:09
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 23:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •