Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: МВ210 + ПР-103

  1. #1

    По умолчанию МВ210 + ПР-103

    Всем привет, по проекту были закуплены в одну систему МВ210 + ПР-103, но я что то не нашел информации как их можно поженить и вообще мне что то кажется, что это была плохая идея, так как нужно было просто использовать ПРМ-24. Не подскажет кто, как это можно сделать, либо просто сказать что это бред и что бы заказывали ПРМ-24.

  2. #2

    По умолчанию

    Много модулей или только один?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nikolay861 Посмотреть сообщение
    Всем привет, по проекту были закуплены в одну систему МВ210 + ПР-103, но я что то не нашел информации как их можно поженить и вообще мне что то кажется, что это была плохая идея, так как нужно было просто использовать ПРМ-24. Не подскажет кто, как это можно сделать, либо просто сказать что это бред и что бы заказывали ПРМ-24.
    Добрый день!

    У нас есть видео на эту тему - https://www.youtube.com/watch?v=QpAAdYwQXOE
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    У нас есть видео на эту тему - https://www.youtube.com/watch?v=QpAAdYwQXOE
    Я не уверен что это пойдет, потому что ПР-103 должен заводится в скаду т.е. он не может работать как мастер. В общем решили что МВ210 будет просто заводится в скаду.
    Или оно будет работать так что ПР-103 в мастере управляет МВ210, а МВ210 подключен в скаду, там же типа 2 эзернет на МВ210, или как?
    Последний раз редактировалось nikolay861; 15.03.2024 в 16:42.

  5. #5

    По умолчанию

    Я попробовал по вашему видео с МВ210, в один в один с теми же адресами и не работает. Но все равно это на важно, ведь в таком виде в скаду не выведешь потому что шлюз тот же что ип адрес в таком случае, как у вас на видео.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nikolay861 Посмотреть сообщение
    Я не уверен что это пойдет, потому что ПР-103 должен заводится в скаду т.е. он не может работать как мастер. В общем решили что МВ210 будет просто заводится в скаду.
    Или оно будет работать так что ПР-103 в мастере управляет МВ210, а МВ210 подключен в скаду, там же типа 2 эзернет на МВ210, или как?
    Через Ethernet порт ПР103 должен работать и как мастер и как слейв одновременно

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Через Ethernet порт ПР103 должен работать и как мастер и как слейв одновременно
    Я экспериментирую. То что не работало, это из за того что количество регистров нужно было поставить 2 для МВ210, сейчас пробую что бы и с модулем работал и в скаде видно было.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Через Ethernet порт ПР103 должен работать и как мастер и как слейв одновременно
    В таком виде мне нужно как то подружить.
    Изображения Изображения

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nikolay861 Посмотреть сообщение
    В таком виде мне нужно как то подружить.
    Ну должно работать: добавляйте в ПР103 в настройках в раздел мастер Модбас модуль с его переменными, а в "сетевые переменные слейв" - переменные для передачи в скаду

  10. #10

    По умолчанию

    Все сделал.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МВ210-101
    от nick2015 в разделе Мх210
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.10.2023, 13:41
  2. МВ210-403
    от ivsergey в разделе Мх210
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.07.2023, 10:26
  3. Нужен МВ210-204
    от Vansy в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.12.2022, 09:26
  4. МВ210-101
    от Андрей_Б. в разделе Мх210
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.11.2022, 10:50
  5. МВ210-101 + ПЛК-150-А-М
    от Алексеu в разделе Мх210
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.01.2019, 20:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •