Показано с 1 по 5 из 5

Тема: САУ блочного компрессора

  1. #1

    По умолчанию САУ блочного компрессора

    Была поставлена задачи разработки системы управления на базе оборудования ОВЕН, при условии возможности получения информации с приборов по протоколу HART.

    Задача была решена с использованием оборудования мультиплексторов компании Промавтоматика MUX8

    001_Внешний вид (2)-min.jpeg 003_Блок питания ОВЕН-min.jpeg 003_Модули Овен-min.jpeg 02_Схема внешних соединений-min.png 12_Структурная схема_v1-min.png

    Страница проекта по ссылке: https://fast-project.ru/projects/stanki/kompressor.html
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  2. #2

    По умолчанию

    скажите пожалуйста - а какой смысл заказчик вкладывал в "дублирование" модбаса и Харта?
    по факту же при выходе мультиплескора теряются все аналоги на нём, никакого дубляжа - нет.
    как-то просится просто снять модбас и всё, что там может "порваться" на такой маленькой установке во время работы - непонятно, скорее один датчик сдохнет, а кабель будет лежать вечно, зачем его таким хитрым образом резервировать?
    понимаю, что бред заказчика не обсуждается, но просто интересно, было ли какое-то объяснение всему этому?

  3. #3

    По умолчанию

    Прошу прощения, что отвечаю за автора, но в ТЗ не указано дублирование HART протоколом Modbus - HART дублируется токовой петлёй 4-20 мА.

    Могу предположить, что в ПЛК локальной системы автоматики поступает 4-20 мА.
    Данные из приборов по HART поступают в инженерную станцию (специально лишь для этого выделенный компьютер), заведующую всеми приборами на всём предприятии (или близко к этому), и управление приборами (настройка диапазона измерения, эмуляция показаний по каналу 4-20 мА) производится именно с этой станции. Там же ведётся учёт настроек диапазонов.
    Забыл, как называется универсальная программа для этих целей - видел подобное на производстве.

  4. #4

    По умолчанию Modbus&HART

    Прежде скажу спасибо In_Da_Cher_A и FPavel за корректные вопросы +уточнения.

    Общался с приборами и по протоколу Modbus (через модули) и напрямую чтением по HART

    Не понимаю, как конечный заказчик понимал эту "фичу", но он ее явно понимал.

    1. Протокол HART он явно медленнее, чем 4-20 мА, пусть и точнее
    2. 4-20 прямо поступают в систему управления и быстро воздействуют по порогам
    3. Протокол HART в данной системе используется только как средство тарирования сигнала с датчика

    На вопросы ответил?
    Последний раз редактировалось krollcbas; 18.03.2024 в 00:08.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  5. #5

    По умолчанию

    да, спасибо
    просто в тексте на сайте упоминается именно дублирование каналов
    а связь по ХАРТ там не показана на чертежах, я и подумал, что модбасом типа резервирование сделано
    но странное решение.
    Харт он скорее для сервиса кипа хорош, чем для основной работы сау

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.08.2022, 10:36
  2. 4 компрессора на ПР200
    от Charli18 в разделе Разработки
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.11.2021, 07:28
  3. настройка события (Авария компрессора)
    от Евген22 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.09.2021, 10:25
  4. Реализация счетчика наработки компрессора
    от kirilenko@zhemchuzhina-kryma.com в разделе СПК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.01.2021, 15:45

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •