Тема: ПР103. Счет импульсов FDI

  1. #1

    По умолчанию ПР103. Счет импульсов FDI

    Добрый день.

    Подключаю к FDI датчик NPN NO типа. Выход датчика подтягиваю через 4.3 кОм к +24.
    Использую следующую конструкцию для обработки:

    FDI.jpg

    Настройки входа вот такие:

    FDI2.jpg

    Но - ничего оно не считает... Индикатор входа вспыхивает при срабатывании датчика, то есть похоже входная цепь в порядке и собрана правильно. А счета - нет. В режим онлайн отладки ничего не меняется...
    FDI3.jpg

    Где я ошибаюсь?

    Update:

    А оказывается нигде....
    Почему то переменная сброса (регистр 224) Модбас - по умолчанию - 1... То есть счетчик всегда сбрасывается...

    PS... Что то я разочарован в ПР103... Вроде как хорошая задумка, а по сути - то ли лыжи не едут то ли я....
    Последний раз редактировалось Дмитрий Александрович; 14.03.2024 в 20:03.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Александрович Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Подключаю к FDI датчик NPN NO типа. Выход датчика подтягиваю через 4.3 кОм к +24.
    Использую следующую конструкцию для обработки:

    FDI.jpg

    Настройки входа вот такие:

    FDI2.jpg

    Но - ничего оно не считает... Индикатор входа вспыхивает при срабатывании датчика, то есть похоже входная цепь в порядке и собрана правильно. А счета - нет. В режим онлайн отладки ничего не меняется...
    FDI3.jpg

    Где я ошибаюсь?

    Update:

    А оказывается нигде....
    Почему то переменная сброса (регистр 224) Модбас - по умолчанию - 1... То есть счетчик всегда сбрасывается...

    PS... Что то я разочарован в ПР103... Вроде как хорошая задумка, а по сути - то ли лыжи не едут то ли я....
    Добрый день!

    Сейчас проверял на пустом проекте - по умолчанию стоит 0 в данном регистре.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    А оно при инициализации проекта прописывается принудительно в ноль?

    Почему если я перезагружаю проект, даже не запустив обмен по модбас, а потом вручную через терминал считываю этот регистр - и получаю там "1"?
    Мне в принципе наплевать - лишний раз в цикле опроса обнулить не проблема.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.05.2023, 10:30
  2. Счет импульсов
    от Михаил Непомнин в разделе Программируемые реле
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.07.2021, 21:33
  3. Реверсивный счет
    от Владислав Г. в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 14:16
  4. Счетчик импульсов СИ 8 и генератор импульсов
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 14:58
  5. На счет МНС1
    от Gans в разделе Разработки
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 05:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •