Добрый день! Как мне настроить в таргете ПЛК200 аналоговый вход? У меня датчик 4-20 мА. Задаю калибратором на вход мА- Переменная значения аналогового входа не изменяется (датчик остаётся отключён)!!??
Добрый день! Как мне настроить в таргете ПЛК200 аналоговый вход? У меня датчик 4-20 мА. Задаю калибратором на вход мА- Переменная значения аналогового входа не изменяется (датчик остаётся отключён)!!??
Добрый день.
Убедитесь, что у вас в таргете выбрана модификация ПЛК200-04.
После этого в узле RightSide откройте вкладку Конфигурация - настройки датчиков выбираются там.
08-10-2022 11-28-26.png
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Приветствую! Каким образом можно изменять конфигурацию аналоговых входов на ПЛК 200/210 (макс/мин границу, тип датчика, наклон и тд) с помощью набора параметров в PLC200/RightSide/Настройки/Запись или Чтение??? Это необходимо для возможности через Web-страницу отконфигурировать ПЛК, не подключаясь к нему через Кодесус. Во вкладке RightSide/Настройки есть два раздела параметров для ЗаписиЗапись.PNG и для ЧтенияЧтение.PNG. Каким образом ими можно пользоваться???
Пробовал присваивать значения параметрам Application.TargetVars.stPlc200_04.stRightSide.eWr iteSensorTypeAi4 (выбрать тип AI4) , затем поднимал флаг =TRUE импульсно на Application.TargetVars.stPlc200_04.stRightSide.xWr iteAllAiSettings (вроде как записать параметры всех AI1-4), однако на настройку аналогового входа это не повлияло. В чем секретный секрет?
Добрый день.
В вашем случае нужно сделать вот так:
2024-03-12_8-17-42.png
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Все просто. В настройках КОНФИГУРАЦИИ изначально указан бит "Использовать параметры для конфигурации AI" = TRUE, что значит параметры применяются со вкладки RightSide-04 Конфигурация. Если "Использовать параметры для конфигурации AI" = FALSE, то настройки аналоговых входов применяются с вкладки RightSide-04 Соотнесение входов/выходов. Бит выбора источника конфигурации.PNG
Там типо пошагово таким образом применение настроек- вбиваются параметры, к пр. :
1)Application.TargetVars.stPlc200_04.stRightSide.e WriteSensorTypeAi4= 0_20 (меняем нужный параметр)
2)Application.TargetVars.stPlc200_04.stRightSide.x WriteSettingsAi4 = испульсно TRUE (записываем в ???)
3)Application.TargetVars.stPlc200_04.stRightSide.x ReadAllAiSettings= испульсно TRUE (применяем для аналогового входы)
4) Как результат наблюдаем записанные параметры аналогового входа в Application.TargetVars.stPlc200_04.stRightSide.eRe adSensorTypeAi4.=0_20
Спасибо!