Показано с 1 по 3 из 3

Тема: HMI weintek MT807iE и ПЛК 110-24-32V2 по modbus TCP

  1. #1

    По умолчанию HMI weintek MT807iE и ПЛК 110-24-32V2 по modbus TCP

    Здравствуйте, в данном деле новичок, и прошу помощи у специалистов. Не могу считать данные с контроллера на панель. Сделал все необходимые настройки, однако данные не идут. Возможно что то упустил, и из за этого не могу решить задачу. Фото настроек прикладываю.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Murzik162 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, в данном деле новичок, и прошу помощи у специалистов. Не могу считать данные с контроллера на панель. Сделал все необходимые настройки, однако данные не идут. Возможно что то упустил, и из за этого не могу решить задачу. Фото настроек прикладываю.
    Адрес самой панели какой?
    Должен быть 10.0.6.20 например. Протокол лучше использовать TCP/IP (Zero-based Addressing (тогда адреса регистров будут без смещения +1)
    8 Bit в слейве надо добавлять по 2 шт, чтобы заполнить 0 регистр, после можно вставить 2 Byte (или 2 шт. 8Bit), будет адрес 1. Адрес Float 4х 2 регистр (адреса должны быть чётные, Float занимает 2 регистра 2 и 3)
    Биты у вас в слейве лежат по адресу 3хBit 000, 0 регистр ,биты 00 -07 (4хBit 000 -007). Если 2 шт. 8Bit, то (4хBit 000 -015)
    3х только чтение, 4х чтение и запись

    подобные темы
    https://owen.ru/forum/showthread.php...683#post430683
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39184&page=3#23
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38997
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.03.2024 в 09:03.

  3. #3

    По умолчанию

    Адрес панели 10.0.6.15, спасибо попробую сделать как вы указали.

Похожие темы

  1. Регистры Modbus ТРМ136 для связи с панелью Weintek
    от volodyap63 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.03.2023, 17:55
  2. Связь ПЛК200 и панели Weintek MODBUS TCP
    от max-paiine в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.06.2022, 16:27
  3. Modbus Master OPC + панель Weintek
    от Igor V в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.09.2019, 14:31
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  5. ПЛК308 + мастер Weintek modbus TCP обнуление регистров хранения
    от radugaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.02.2015, 14:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •