Тема: ТРМ201 err5

  1. #1

    По умолчанию ТРМ201 err5

    Приветствую . Такая проблема не работает с датчиками ОВЕН ДТПL021-1,2/0,5 и дтпl011-0.5 пишет err5 ставлю тип как положено е___L .
    Появилось после сброса настроек ,до этого как то работал но температура была не корректная . Датчики новые. С датчиком каким то на 100ом работает нормально.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс0009 Посмотреть сообщение
    Приветствую . Такая проблема не работает с датчиками ОВЕН ДТПL021-1,2/0,5 и дтпl011-0.5 пишет err5 ставлю тип как положено е___L .
    Появилось после сброса настроек ,до этого как то работал но температура была не корректная . Датчики новые. С датчиком каким то на 100ом работает нормально.
    Добрый день, работает ли прибор с другими типами термопар ? К примеру ДТПК или ДТПN ?
    Старший инженер группы технической поддержки

  3. #3

    По умолчанию

    Да с покрытым силиконом железным стержнем на конце ,не знаю точной абревиатуры ,3 контактным (выставляется как r.391) 100ом сопротивление с ним работает корректно. Эти датчики проверял ОВЕН ДТПL021-1,2/0,5 и дтпl011-0.5 ,рабочие.
    Последний раз редактировалось Алекс0009; 07.03.2024 в 21:45.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс0009 Посмотреть сообщение
    Да с покрытым силиконом железным стержнем на конце ,не знаю точной абревиатуры ,3 контактным (выставляется как r.391) 100ом сопротивление с ним работает корректно. Эти датчики проверял ОВЕН ДТПL021-1,2/0,5 и дтпl011-0.5 ,рабочие.
    Здравствуйте, получается он у вас хорошо работает с термометрами сопротивления. То что вы назвали соответствует НСХ 100П - соответствующее термосопротивлению. Термопара - это немного другой чувствительный элемент (обозначается в приборе к примеру E__n , E__s , E__L и т п.). По-видимому сбились настройки восприятия НСХ, касающихся термопар. Можете обратиться в https://owen.ru/servisnie_centri для восстановления базовых настроек на аппаратном уровне.
    Старший инженер группы технической поддержки

  5. #5

    По умолчанию

    Да видимо так. А самому возможно сделать эту настройку ,гарантия то закончилась давно !

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс0009 Посмотреть сообщение
    Да видимо так. А самому возможно сделать эту настройку ,гарантия то закончилась давно !
    Добрый день, к сожалению самостоятельно восстановить прибор не получится, если у прибора ошибка АЦП.
    Старший инженер группы технической поддержки

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Исправность прибора при работе с термопарой легко проверить просто замкнув 2-е входные клеммы обычным медным проводом(перемычкой). Если всё норм с прибором на индикаторе будет температура холодного спая, т.е. температура внутри корпуса прибора. Тогда смотреть в сторону термопары....

  8. #8

    По умолчанию

    При замыкании выводов на термопару и выставлении типа К ,показывает так же еррор . Термопары пробобовал несколько

Похожие темы

  1. OPM и ТРМ201
    от SibirevAl в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.11.2021, 13:32
  2. ТРМ201
    от kimcomnet в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 09:23
  3. ТРМ201
    от Alex84 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 13:51
  4. Трм201 Err.S
    от NewBender в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 08:04
  5. ТРМ201 и Modbus
    от Борисов Дмитрий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 18:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •