Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Непонятки с вычислением колличества теплоты

  1. #1

    По умолчанию Непонятки с вычислением колличества теплоты

    Привет, ребята. Помогите разобраться. Имеется водогрейный котёл, система ГВС и система отопления. На всех из них установлены вычислители теплоты ВКТ-9. Непонятки: ГВС=0,8 Гккал; отопление=1,9 Гккал; котёл=2,2Гккал. Правильно ведь должно быть, ГВС + отопление = котёл. Или я ошибаюся?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Почему? отопление и ГВС разный объем воды. в отоплении он статический (грубо) а в ГВС он изменяющийся.
    или я не совсем понял вопроса...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fffredi Посмотреть сообщение
    На всех из них установлены вычислители теплоты ВКТ-9.
    Их что там, три? И кто знает, что там за настройки? Может, условные диаметры у расходомеров от балды установлены, может, температурные датчики врут. Хотя бы расходы на подачах и обратках совпадают? Ну, кроме ГВС, естественно.

  4. #4

    По умолчанию

    Основной тут затуп для меня в том, что должны ли гиги котла совпадать с суммой гвс и отопления.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fffredi Посмотреть сообщение
    Основной тут затуп для меня в том, что должны ли гиги котла совпадать с суммой гвс и отопления.
    В идеале - да. В вашем случае возможно есть проблемы с настройкой тепловычислителей. Особенно проверьте настройки контура ГВС - уж очень большое там значение

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    В идеале - да. В вашем случае возможно есть проблемы с настройкой тепловычислителей. Особенно проверьте настройки контура ГВС - уж очень большое там значение
    гвс: подача расход 52м3; т=56;
    обратка расход 43м3; т=49;
    подпитка расход 1,9м3; т=8,5.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fffredi Посмотреть сообщение
    гвс: подача расход 52м3; т=56;
    обратка расход 43м3; т=49;
    подпитка расход 1,9м3; т=8,5.
    Ну не видно здесь 0,8Гкал - где-то 0,15 примерно

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Ну не видно здесь 0,8Гкал - где-то 0,15 примерно
    подскажите пожалуйста, как вы подсчитали? чёт я не нашёл формул на гвс

  9. #9

    По умолчанию

    Примерно так наверное должно быть:
    (56-8,5)*1,9 + (56-43)*52
    Но если у вас подпитка считается как разница между расходом подачи и обратки - то можно наверное и 0,8 насчитать.
    А формула зависит от конфигурации ГВС, которая выбрана в теплосчётчике

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Мне одному кажется что подпитка здесь как собаке пятая нога, в смысле, её учитывать ненужно, только разность гигакалорий между прямой и обратной, всё?! И для коммерческого использования надо, в зависимости от температуры, объём в массу переводить(это делают теплосчётчики), для более правильного подсчёта ГВС и отопления!
    И, предпочтительно и в системе отопления(как и в системе ГВС) иметь два расходомера, в смысле, на прямой и обратке, а в котловом контуре одного хватит, мне так кажется.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.03.2024 в 23:11.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Непонятки с проектами
    от rumkin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 15:05
  2. ПЛК-73, непонятки с портами
    от Sergey1024 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 18:03
  3. Счетчик колличества брикетов
    от spinogryz57 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 19:20
  4. Непонятки с TON
    от olegsv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 19:27
  5. регулирование отпуска теплоты
    от сергей1573980 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •