Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Помогите с заданием.

  1. #1

    По умолчанию Помогите с заданием.

    Необходимо выполнить данные условия в системе микроклимата вентиляционного.
    -регулирование частоты вращения электровентиляторов при изменении температуры воздуха в помещении вниз от номинальной в диапазоне 3:1;
    - автоматический переход на низкую ступень (частоту вращения) при понижении температуры воздуха в помещении;
    - автоматический переход на высокую ступень (частоту вращения) при повышении температуры воздуха в помещении;
    - автоматический выбор одной из трёх групп вентиляторов;
    - автоматическое отключение одной группы вентиляторов при понижении температуры воздуха в помещении;
    - автоматическое включение дополнительной группы вентиляторов при повышении температуры воздуха в помещении;
    - диапазон регулирования температуры воздуха в помещении от 5 до 350С;
    - ручное (ремонтное) управление вентиляторами;
    - контроль напряжения, подаваемого на электродвигатели;
    - световую сигнализацию работы электровентиляторов и наличия напряжения на станции управления;
    - защиту электрооборудования от коротких замыканий и перегрузок.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от crocobusy Посмотреть сообщение
    - диапазон регулирования температуры воздуха в помещении от 5 до 350С;
    Котел в аду?

    А во-вторых, вы опять некорректные ТЗ выдаете. Вам в прошлый раз писали, а это недотехзадание какое-то...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 05.03.2024 в 04:26.

  3. #3

    По умолчанию

    35 градусов, ошибка в задании. Какое задание есть, такое и кидаю.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от crocobusy Посмотреть сообщение
    35 градусов, ошибка в задании. Какое задание есть, такое и кидаю.
    Если Вам нужна только программа, то для этого нужна схема и спецификация оборудования. Как мы должны понять, чем управлять и какие типы датчиков стоят?

  5. #5

    По умолчанию

    не прошло и двух недель, как начальник дал новое задание?
    Какое задание есть, такое и кидаю.
    а вы вообще не понимаете, что вы сюда пишите?
    - защиту электрооборудования от коротких замыканий и перегрузок.
    вот это по-вашему, каким образом выполняется и вообще, при чём здесь ОВЕН Лоджик?

    МихаилГл, ну что - опять будешь работать за себя и за того парня? у него вон аппетит вырос, растёт в профессиональном плане

  6. #6

    По умолчанию

    In_Da_Cher_A Все норм. Мне просто интересно, на вентиляторе многоскоростной двигатель или все таки частотник. А если многоскоростной, то многообмоточный или с распределенной разделенной обмоткой...

  7. #7

    По умолчанию

    Мне просто интересно, на вентиляторе многоскоростной двигатель
    ну если пишут про ступени, то это не частотник

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ну если пишут про ступени, то это не частотник
    С какого времени запретили управлять частотником подавая на аналоговый вход фиксированное значение и реализуя тем самым ступенчатое управление?

    По тз необходимо при значении температуры воздуха в диапазоне 5-35 градусов управлять скоростью вентиляторов от пид регулятора например, при выходе за границы диапазона включать фиксированную скорость вращения.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    С какого времени запретили управлять частотником подавая на аналоговый вход фиксированное значение и реализуя тем самым ступенчатое управление?

    По тз необходимо при значении температуры воздуха в диапазоне 5-35 градусов управлять скоростью вентиляторов от пид регулятора например, при выходе за границы диапазона включать фиксированную скорость вращения.
    Ну в ТЗ ничего нет. А если это подразумевает настройку частотника на несколько фиксированных скоростей с управлением по дискретным сигналам? ТЗ некорректно. Необходима схема со спецификацией оборудования, а так это воду решетом носить.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    С какого времени запретили управлять частотником подавая на аналоговый вход фиксированное значение и реализуя тем самым ступенчатое управление?

    По тз необходимо при значении температуры воздуха в диапазоне 5-35 градусов управлять скоростью вентиляторов от пид регулятора например, при выходе за границы диапазона включать фиксированную скорость вращения.
    с такого времени. Если вы работали с вентсистемами и оборудованием для вентиляции, то знали бы, что там спокойно и регулярно применяется именно ступенчатые регуляторы скорости вращения, даже трёхфазные есть
    и даже в прошивках контроллеров для вентиляции, к примеру REGIN Corrigo, в прошивке сразу сделано возможность выбрать на какой ступени включать вентилятор
    а делать фикисрованные скорости с ПЧ - это уже масло масленое, смысла никакого, ПИД регулятор и так должен держать соответствующие температуре обороты, поэтому делать фиксы это бессмысленное усложнение программы
    но если делать программу ради самого процесса программирования, то вай нот, кто хочет - делайте

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.12.2018, 16:10
  2. Проблемы с заданием сетевых параметров
    от smk1635 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 19:18
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 17:57
  4. трм151 с заданием от внешнего резистора
    от Дмитрийuser в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 16:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •