  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А зачем это мутилово с рассклеиванием/склеиванием?
    этот кусок для проверки был сделан. Для понимания образуется ли корректное значение
    Изображения Изображения

  2. #12

    По умолчанию

    А панель то какая? Овен?

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В панели стоит тип Dword, а формат FLOAT стоит?
    Галку в панели пробовали поставить?
    Хотя и перестановка местами регистров , в правильном месте в программе ПЛК, даст тот же эффект. Ещё адрес в панели может быть не правильный.
    Да в панели стоит Dword формат float

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Godlike_S Посмотреть сообщение
    А панель то какая? Овен?
    СП310 расширенная

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В панели стоит тип Dword, а формат FLOAT стоит?
    Галку в панели пробовали поставить?
    Хотя и перестановка местами регистров , в правильном месте в программе ПЛК, даст тот же эффект. Ещё адрес в панели может быть не правильный.
    В панели регистр с номером 770. Причем все что переделал и разбил на два WORD при отправки, в панели не "склеиваются"
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.png (11.6 Кб, Просмотров: 5)
    • Тип файла: png 2.png (19.0 Кб, Просмотров: 4)
    • Тип файла: png 3.png (57.8 Кб, Просмотров: 1)
    Последний раз редактировалось ivan.v; 20.03.2024 в 20:38.

  6. #16

    По умолчанию

    И галочка “float” тоже стоит?

  7. #17

    По умолчанию

    Посмотрел картинку, у вас опрос регистров PSW это внутренние регистры панели), а в них данные как попадают?

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Godlike_S Посмотреть сообщение
    И галочка “float” тоже стоит?
    конечно. даже пробовал поставить Unsigned

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Godlike_S Посмотреть сообщение
    Посмотрел картинку, у вас опрос регистров PSW это внутренние регистры панели), а в них данные как попадают?
    Это имели в виду
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 4.png (12.4 Кб, Просмотров: 5)

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    В панели регистр с номером 770. Причем все что переделал и разбил на два WORD при отправки, в панели не "склеиваются"
    Проверить всё очень просто, сделайте в панели на время дисплеи Float, с адресами подряд , например 769, 770, 771, 772, если ни в одном не правильно, поставьте галку переставить регистры.

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 15:45
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 22:46
  3. Передача данных СПК107 на СМИ-1. Тип данных REAL.
    от ByuT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 23:35
  4. Передача данных
    от x86 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 15:11
  5. Передача данных по RS-485
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 09:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •